你可能感兴趣的试题
断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流,其持续时间额定值在220kV及以上为2s 断路器的额定关合电流,不应小于短路电流最大冲击值 对220kV以上的系统,当电力系统稳定要求快速切断故障时,应选用分闸时间不大于0.04s的断路器 35kV及以上电压级的电容器组,宜选用SF6断路器或真空断路器
累计故障开断电流超过额定允许的累计故障开断电流 操作次数超过断路器的机械寿命次数 累计故障开断电流接近额定允许的累计故障开断电流 操作次数接近断路器的机械寿命次数
断路器的额定断路关合电流等于通过的最大短路电流 断路器的额定断路的关合电流小于通过的最大短路电流 断路器的额定断路关合电流不小于通过的最大短路电流 断路器的额定断路关合电流不大于最小短路电流
4kV户外少油式断路器,额定电流35A 35kV户外少油式断路器,额定电流1200A到1000A 35kV户外少油式断路器,额定电流1200A,额定开断电流1000A 35kV户外少油式断路器,额定电流1200A,额定开断电流1000KA
应用开断电流代替断流容量 一般取断路器经验开断时间的短路电流作为校验条件 装有自动重合闸装置的断路器,应考虑重合闸对额定开断电流的影响 在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中,则应取首相开断系数为的额定开断电流
动稳定电流(又称峰值耐受电流) 热稳定电流(又称短时耐受电流) 额定短路关合电流(又称额定短路接通电流) 额定开断电流。
最大负荷电流 最大工作电流 最大短路电流 额定工作电流
10%、20%、60%额定短路电压 10%、30%、60%额定短路电压 10%、50%、60%额定短路电压 10%、50%、60%额定短路电压
额定短路开断电流由交流分量有效值和直流分量绝对值来表征 额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流 额定峰值耐受电流大于额定短路关合电流 额定短时耐受电流大于额定短路开断电流
额定电流与额定电压的乘积再乘以1.732 开断电流与额定电压的乘积再乘以1.732 额定电流与额定电压的乘积 开断电流与额定电压的乘积
额定短路开断电流由交流分量有效值和直流分量绝对值两个值来表征; 用于500kV配电装置的__断路器,其额定操作顺序应选择0~0.3s~CO~180s~CO; 额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流; 额定短时耐受电流等于额定短路开断电流。