在负荷计算中,单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的( )时,全部按三相对称负荷计算。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法有
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍
有线间负荷时,将各线间负荷相加,选取较大两项负荷进行计算
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的
倍
当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,不需换算
有2台电焊机每台额定容量为23kV·A单相380V负荷持续率65%cosα=0.5分别接在三相线路的
43
32
28
16
在配电系统中三相负荷和单相负荷连接的原则是
当负荷的额定电压等于电源的相电压(即电源线电压的1/3倍)时,负荷应接成星形;
当额定电压等于电源的线电压时,应接成三角形;
单相负荷应尽量均匀地分配在三相上,使三相电源上分配的负荷尽量平衡;
对于单相负荷也是根据它的额定电压应等于电源电压的原则确定应接入相电压还是线电压。
单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法有
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍
有线间负荷时,将各线间负荷相加,选取较大两项负荷进行计算
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的
倍
当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,不需换算
进行负荷计算时如果单相负荷与三相负荷同时存在应将单相负荷换算为再与三相负荷相加
等效三相负荷
三相负荷
平均三相负荷
最大三相负荷
如果单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%则不论单相设备如何连接均可 作为三相平衡负荷对待即不
配变三相负荷不平衡导致重载相电压偏低应通过改造均匀分配台 区单相负荷
集束导线
三相三线制
三相四线制
单相
单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法有
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍
有线间负荷时,将各线间负荷相加,选取较大两项负荷进行计算
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的
当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,不需换算
算机房设计时单相负荷应均匀地分配在三相线路上并应使三相负荷不平衡度小于%
5
10
15
20
进行负荷计算时单相负荷应均衡分配到三相上当单相负荷的总容量超过计算范围内三相对称负荷总容量的应将单相
5%
10%
15%
20%
有2台电焊机每台额定容量为23kV·A单相380V负荷持续率为65%cosα=0.5分别接在三相线路
43
32
28
16
单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法有
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍
有线间负荷时,将各线间负荷相加,选取较大两项负荷进行计算
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的
倍
当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,不需换算
电子计算机供电系统中单相负荷应均匀分配在三相线路上并应使三相不平衡度小于10%
计算机房设计时单相负荷应均匀地分配在三相线路上并应使三相负荷不平衡度小于%
5
10
15
20
单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法有
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍
有线间负荷时,将各线间负荷相加,选取较大两项负荷进行计算
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的
倍
当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,不需换算
在负荷计算中当单相负荷的总容量超过计算范围内三相对称负荷总容量的时应将单相负荷换算为等效三相负荷再与
10%
15%
20%
30%
单相设备接在三相线路中其中最大负荷相的设备容量不超过三相平均设备容量 的%则可认为该三相线路负荷是平
2
5
10
15
在计算等效三相负荷时若既有线电压型负荷又有相电压型负荷应先将线电压型负荷换算为负荷
等效三相负荷
三相负荷
相电压型负荷
单相负荷
对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境位于1区2区附近的变电所配电所和控制室的室内地面应高出室外地面
如图2-1所示异步电动机的功率因数在空载时cosψ等于
关于更新变压器的回收年限一般情况下当计算的回收年限小于年时变压器应立即更新为宜
异步电动机的调速系统分类不包括
空载时电动机的效率为
高效调速方法有
在现场计算电动机综合效率有困难的情况下也可用电动机输入功率电流与额定输入功率电流之比来判断电动机的工作状态输入电流下降在以内属于允许使用范围
需要逐步推广的减小谐波影响的技术措施有
释放至厂房内的易燃物质的最大量应按1h释放量的倍计算但不包括由于灾难性事故引起破裂时的释放量
人为电磁污染源中发动机发生的放电属于
用户冲击引起的频率变动一般不得超过
我国经济电流密度最大负荷使用时间3000~5000h铜裸导线为A/mm2
局部等电位联结线有机械保护时截面最小值为
降低空载损耗和负载损耗的途径不包括
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路不宜大于
电能质量电压波动和闪变Pst的测量周期为
变压器在连接系统的位置与无功经济当量值有关由区域线路供电的110~35kV降压变压器当系统负载最大时杨值kW/kvar为
节能产品中315kVA非晶态钢类型变压器铁损数据为
发电厂变电所电气装置中下列哪些部位应采用专门敷设的接地线接地
变压器的经济运行的最佳上限为
对于易燃物质重于空气的固定式储罐在罐体内部未充惰性气体的液体表面以上的空间划为
企业单相用电设备应均匀地接在三相网络上供电网络的电压不平衡度应小于
设计电动机从节能的角度看负荷率时电动机的运行效果最佳
具有闪点高于环境温度的可燃液体在数量和配置上能引起火灾危险的环境为
电能在变压输送过程中造成损耗这部分损耗称为线变损或简称为线损供配电线损不包括
电力设施的抗震需要注意的有
线损理论计算的基本方法是
通常配套电动机功率在以下风机水泵不采用调速装置
油重均为2500kg以上的屋外油浸式变压器之间无防火墙时63kV最小防火净距为
绕线转子异步电动机串电阻器负荷率为50%条件下系统总效率为
热门题库
更多
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试
湖北三类人员考试
湖南三类人员考试
浙江三类人员考试
江苏三类人员考试
四川三类人员考试
贵州三类人员考试
福建三类人员考试
河南三类人员考试
陕西三类人员考试
天津三类人员考试
上海三类人员考试