合并单元数据品质位( 无效、 检修等) 异常时, 保护装置应( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

瞬时闭锁可能误动的保护, 延时告警。  瞬时闭锁所有保护, 数据恢复正常后瞬时开放。  不闭锁与该异常采样数据无关的保护功能。  在数据恢复正常之后尽快恢复被闭锁的保护功能。  
所用间隔合并单元投入  相邻间隔合并单元投入  本间隔合并单元投入  其他  
检修压板可采用硬压板  保护装置应采用软压板  检修压板投入时应上送带品质位信息  当检修压板投入其他装置收到保护信息, 视为无效数据  
保护装置应处理合并单元上送的数据品质位( 无效、 检修等) , 及时准 确提供告警信息  在异常状态下, 利用合并单元的信息合理地进行保护功能的退出和保 留, 瞬间闭锁可能误动的保护, 延时告警  在数据恢复正常之后, 应尽快恢复被闭锁的保护功能, 不闭锁与该异常 采样数据无关的保护功能  接入两个及以上合并单元的保护装置, 应按合并单元设置“SV 接收” 硬压板  
装置接入不同网络时, 应采用相互独立的数据接口控制器  装置应按合并单元分别设置“合并单元投入” 软压板  装置应配置检修硬压板, 检修压板投入时, 上送带品质位信息, 装置应有明显显示(面板指示灯或界面显示)  装置应处理合并单元上送的数据品质位(无效、检修等), 及时准确提供告警信息  
延时闭锁可能误动的保护  瞬时闭锁可能误动的保护, 并且在数据恢复正常后尽快恢复被闭锁的保护  瞬时闭锁可能误动的保护, 并且一直闭锁  不闭锁保护  
“运行”  “检修”  “退出”  “合并单元投入”  
所有数据不参加保护逻辑计算  部分数据参与保护逻辑计算  全部数据参与保护计算  保护逻辑不受影响  
保护误动  发保护异常信号  发保护运行异常信号  保护装置被闭锁  
智能终端  合并单元  保护装置  测控装置  
闭锁母线保护  数据品质无效的支路不参与母线保护差流计算  母线保护直接跳闸该支路  保护保护不做任何处理  
瞬时, 延时  瞬时, 瞬时  延时, 延时  延时, 瞬时  
“运行”  “检修”  “退出”  “SV 接收”  