一般情况下,高层住宅建筑生活给水系统竖向分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.35MPa 特殊情况下,高层住宅建筑生活给水系统竖向分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.6MPa 卫生器具给水配件承受的最大工作压力不得大于0.55MPa 高层建筑生活给水系统水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管)宜设减压或调压设施
给水管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界 排水管道室内外界限划分:以出户第一个排水检查井为界 采暖管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮2.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界 燃气管道室内外界限划分:地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界
给水管道入口设阀门者以阀门为界,排水管道以建筑物外墙皮l.5m 给水管道以建筑物外墙皮l.5m为界,排水管道以出户第一个排水检查井为界 采暖管道以建筑物外墙皮l.5m为界,排水管道以墙外三通为界 燃气管道地上引入室内第一个阀门为界,采暖管道入口设阀门者为界
室内给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于0.5m 室内给水与排水管道交叉敷设时的垂直净距不得小于0.5m 室内给水与排水管道平行敷设时的水平净距不得小于0.5m 敷设在排水管下面时的给水管应安装排水管管径2倍的套管
室外消防给水管道两个控制阀门之间的消火栓数量4个 消防水泵出水管压力表最大量程1.6MPa 室内消火栓竖管管径DN80,维修时关闭停用1根 消防水泵吸水口采用偏心异径管管底平接
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时,水平净距为 0.4m 室内给水与排水管道不得交叉铺设 给水管应铺在排水管上面 若给水管必须铺在排水管的下面时,排水管应加套管
给水管道人口处设阀门者以阀门为界,排水管道以建筑物外墙皮1.5m为界 给水管道以建筑物外墙皮1.5m为界,排水管道以出户第一个排水检查井为界 采暖管道以建筑物外墙皮1.5m为界,排水管道以墙外通为界 燃气管道地上引入室内以室内第一个阀门为界,采暖管道以建筑物外墙皮1.5m为界
给水管道人口处设阀门者以阀门为界,排水管道以建筑物外墙皮1.5m为界 给水管道以建筑物外墙皮1.5m为界,排水管道以出户第一个排水检查井为界 采暖管道以建筑物外墙皮1.5m为界,排水管道以墙外通为界 燃气管道地上引入室内以室内第一个阀门为界,采暖管道以建筑物外墙皮1.5m为界
一类高层住宅建筑 二类高层住宅建筑 室外消防给水设计流量为25L/S的建筑 室内消防给水设计流量为lOL/s的建筑
单层厂房的外墙应在适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 单层仓库的外墙应在适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 多层厂房、仓库的外墙应在每层的适当位置设置供消防救援人员进入的窗口 高层公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 超高层住宅建筑的外墙应在每层的适当位置设置专供消防救援人员进入的窗口
给水管道入口设阀门者以阀门为界,排水管道以建筑物外墙皮1.5m 给水管道以建筑物外墙皮1.5m为界,排水管道以出户第一个排水检查井为界 采暖管道以建筑物外墙皮1.5m为界,排水管道以墙外三通为界 燃气管道地上引入室内第一个阀门为界,采暖管道入口设阀门者为界
给水管道不得直接敷设在建筑物结构层内 给水管道不宜穿越伸缩缝,沉降缝,变形缝。如必须穿越时,应设置固定支架 室内给水管道在穿越地下室外墙时应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置 给水管道可以敷设在烟道和风道内,但不得敷设在电梯井和排水沟内
燃气管道室内外界限划分地上引入室内的管道以外墙三通为界 排水管道室内外界限划分以建筑物外墙皮1.5m为界 给水管道室内外界限划分以建筑物外墙皮1.5m为界 采暖管道室内外界限划分以建筑物外墙皮1.5m为界
管道保温及管道井,穿墙套管的封堵应采用阻燃材料 必须设置安全可靠的室内消防给水系统 高层建筑雨水管可采用排水铸铁管 给水、热水系统应进行合理的竖向分区并加设减压设备 应考虑管道的防振、降噪措施
结构封顶 初沉降 室内管道安装 室内管道试压 室内管道防腐施工
一类高层住宅 室外消防给水设计流量 30L/s 的办公楼 室内消防给水设计流量 10L/s 的旅馆 室内消防给水设计流量 25L/s 的商店
冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道下方。 垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。 给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于1m