阻抗电压不等或电压比不等的变压器,任何一台变压器除满足GB/T1094.7和制造厂规定外,其每台变压器并列运行绕组的环流应满足制造厂的要求。 变压器并列运行的基本条件之一是电压比应相同,差值不得超过±1%。 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行后必须核定相位。 发电厂升压变压器__侧跳闸时,应防止厂用变压器严重超过额定电流运行。厂用电倒换操作时应防止非同期。
所用变压器一般不采用有载调压变压器; 在正常运行方式下,所用母线电压波动不超过额定值的±5%时,所用变压器可不采用有载调压变压器; 所用母线电压因__电源波动使母线电压偏移超过±2.5%,应采用有载调压所用变压器; 所用变压器一般采用有载调压变压器。
开箱检查-附件安装-变压器本体安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收 开箱检查-变压器二次搬运-附件安装-变压器本体安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器二次搬运-变压器本体安装-附件安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器本体安装-附件安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收
不接地变压器投入运行时, 虽然本身涌流中无零序分量, 但接地变压器的和应涌流存在零序分量 和应涌流中的零序分量小于接地变压器投入运行时产生的零序分量 在接地变压器投入运行初期, 不接地变压器有一些不平衡输出, 但不出现一个电流衰减过程 不接地变压器投入运行初期, 接地变压器不会产生不平衡输出
变电站有两台变压器时,将一台变压器接地 自耦变压器和有绝缘要求的变压器,中性点必须直接接地 变电站只有一台变压器,中性点必须接地 发电厂有接于母线的三台变压器时,则宜两台变压器中性点直接接地运行
变压器长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匝间短路、相间断路及油的分解 运行中变压器应定期化验油质 变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管 变压器应防止雷击
制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告; 变压器价格表 变压器安装工艺技术要求 变压器折旧情况表
变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组标号相同、变压器的阻抗电压相等。 变压器油能吸收绕组和铁芯产生的热量,起到散热、冷却和绝缘的作用。 变压器正常运行时,各部件的温度是相同的。 变压器吸湿器的作用是吸收空气中的水分,确保储油柜内上部空气的干燥。 变压器二次侧带负载下的调压称为有载调压。 当系统短路或接地时,变压器会产生很大的噪声。
35KV及以上电压的变电所中的降压变压器直接向35KV、10(6)KV电网送电时,应采用有载调压变压器; 35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时,应采用有载调压变压器; 35KV/0.4KV直降的配电变压器应采用有载调压变压器; 当10(6)KV电源电压偏差不能满足要求时,且有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。
开箱检查—附件安装—变压器本体安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收 开箱检查—变压器二次搬运—附件安装—变压器本体安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器二次搬运—变压器本体安装—附件安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器本体安装—附件安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收
变压器试运行前应检查变压器上应无遗留杂物。 本体与附件上的阀门应关紧防止渗漏油。 变压器试运行前应检查事故排油设施应完好,消防设施齐全。 变压器试运行前应检查储油柜和充油套管的油位应正常。 变压器试运行前应检查绕组及油面温度计,指针应处在零位。
变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外売应分别单独与保护导体可靠连接 紧固件及防松零件齐全,紧固件及防松零件抽查5%。 变压器安装应采取抗震措施 布线系统以及继电保护系统在投入运行正常后进行交接试验。