你可能感兴趣的试题
消防水泵在安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距 地下式消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 气压水罐宜有有效水容积指示器 稳压泵的吸水管上应设置暗杆闸阀
消防水泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵 消防水泵并联的工作总流量增加了,但单台消防水泵的流量有所下降 消防水泵的串联,在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵 当单台消防水泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用消防水泵并联的方式供水
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施 消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接
消防水泵的出水管上设置的蝶阀应带有自锁装置 消防水泵的出水管上应设置压力表 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接 每台消防水泵的出水管上应设置不小于DN75的试水管
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/S的计算 水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时才可以适当减少 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求 采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵 消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% 消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍
消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表 消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa 消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门
消防水泵房应设置排水设施 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层 消防水泵房的通风宜按6次/h设计 附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开 消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施
当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动 消防水泵应能手动启停和自动启动 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15s
消防水泵应能手动启停和自动启停功能,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应 大于 2min。 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力 开关等开关信号直接自动启动。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态, 并应确保 24h 有人工值班。 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,紧急时启动消防水泵。应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正 常工作。
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求 采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵 消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% 消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍
消防水泵房应设置排水设施 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层 附设在建筑物内的消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层 附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开 消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门
高位消防水箱流量开关设定值不正确 消防水泵控制柜未打在“自动”状态 报警阀组压力开关设置不正确 消防联动控制器未打在“自动”状态
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀, 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_ 消防水泵的吸水管上可不设置过滤器
消防水泵应能自动启动 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关 当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动
消防水泵包括消火栓泵、喷淋泵和消防转输泵 消防泵的选用应符合现行国家标准《消防泵》(GB 6245-2006 )的规定 同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作栗不宜超过5台 消防水泵的叶轮宜采用青铜或不锈钢
当为湿式自动喷水灭火系统时,消防水泵控制柜如设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min 消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 一般情况下消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关
消防水泵应能自动启动 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关 消防水泵可由管道上水流指示器的动作信号直接启动
自动启泵时,水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的大于3min 消防水泵不应设置自动停泵的功能,停泵应由有管理权限的工作人员确定 机械应急启动时,消防水泵应确保在报警后内正常工作 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2s
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器 轴流深井泵应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求 消防水泵零流量时的压力不应大干设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%