当该高位消防水箱水位处于最低有效水位时,在水灭火设施最不利点处测得的静水压 力为0.15MPa 该高位消防水箱的有效容积为 55m³ 该高位水箱进水管直径为 DN32,进水管在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高 出溢流边缘 64mm 高位消防水箱出水管管径满足消防给水设计流量的出水要求,设置为 DN100
高位消防水箱的有效容积不应小于 18m³ 高位消防水箱的有效容积不应小于 36m³ 高位消防水箱最低有效水位应满足最不利喷头处静水压力不小于0.10MPa 高位消防水箱最低有效水位应满足最不利消火栓处静水压力不小于0.15MPa
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求
建筑高度110米的综合楼、消火栓系统最不利点处静水压力不应低于0.15MPa 建筑高度为55米的写字楼,消火栓系统最不利点处静水压力不应低于0.10MPa 自动喷水灭火系统等自动喷水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,且不应低于0.05MPa 工业建筑不应低于0.10MPa当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa
消防水箱的容积为18m³ 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门 进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施 高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位 高位消防水箱与基础应牢固连接 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门
一类高层公共建筑, 不应低于 0. 10MPa, 但当建筑高度超过100m时, 不应低于 0.15MPa 高层住宅. 二类高层公共建筑. 多层公共建筑, 不应低于 0. 07MPa, 多层住宅不宜低于 0. 07MPa 工业建筑不应低于 0. 10MPa, 当建筑体积小于 20000m3 时, 不宜低于 0. 07MPa 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定, 但最小不应小于 0. 10MPa
建筑高度为36m的一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa 建筑高度为28m的二类高层公共建筑,不应低于0.1MPa 建筑高度为96m的一类高层住宅建筑,不应低于0.1MPa 建筑高度为33m的二类高层住宅建筑,不应低于0.07MPa
建筑高度为36m的一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa 建筑高度为28m的二类高层公共建筑,不应低于0.10MPa 建筑高度为96m的一类高层住宅建筑,不应低于0.l0MPa 建筑高度为33m的二类高层住宅建筑,不应低于0.07MP
高位消防水池 高位消防水箱 __消防给水系统 临时__给水系统
高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需工作压力和流量的要求 高位消防水池应该设置通气管 高位消防水池内不应储存其他用水 高位消防水池应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
≥0.07MPa ≥0.1MPa ≥0.15MPa ≥0.2MPa
高位消防水箱的进水管的管径不应小于DN100,并宜在进水管上设置液位阀或浮球阀 高位消防水箱的出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100 高位消防水箱的出水管应位于最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀 高位消防水箱的溢流水管应采用间接排水
一类高层公共建筑不应低于0.10MPa 当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa 高层住宅、二类高层公共建筑 多层公共不应低于0.07MPa 多层住宅不宜低于0.07MPa