你可能感兴趣的试题
单层甲类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为25m 高层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为60m 多层乙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为50m 单层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为80m
二级耐火等级的丙类多层厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m² 一级耐火等级的丁类高层厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m² 二级耐火等级的高层乙类厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为1500m² 一级耐火等级的单层丙类厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为8000
一级耐火等级的丙类厂房设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积为500㎡ 一级耐火等级的丁类厂房设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡ 二级耐火等级的戊类厂房设置在地下或半地下且设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡ 一级耐火等级的戊类厂房设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡
一级耐火等级甲类厂房 一级耐火等级乙类厂房 一、二级耐火等级丙类厂房 一、二级耐火等级丁类厂房 一、二级耐火等级戊类厂房
建筑高度大于24m的非单层厂房的耐火等级不应低于一级 对于火灾危险性较大的甲、乙类厂房,其耐火等级不应低于一级 丙类厂房当为单层时,其耐火等级不应低于三级 丁、戊类厂房(仓库)当为多层时,其耐火等级不应低于二级
对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000㎡,中间仓库建筑面积1200m2,其所服务车间的允许建筑面积不应大于4800㎡ 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,用于库房的建筑面积不能大于4800㎡,且划分2个建筑面积不大于2400m2的防火分区
对于甲.乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000㎡,中间仓库建筑面积1200㎡,其所服务车间的允许建筑面积不应大于4800㎡ 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,用于库房的建筑面积不能大于4800㎡,且划分2个建筑面积不大于2400㎡的防火分区
甲、乙类厂房的耐火等级不应低于一级 高层厂房的耐火等级不应低于一级 单独建造的且建筑面积不大于300㎡的单层甲类仓库耐火等级不应该低于三级 储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级 储存可燃固体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于三级
耐火等级为一级的单层植物油加工厂的浸出车间 耐火等级为二级的多层空分厂房 耐火等级为一级的多层焦化厂焦油厂房 耐火等级为二级的单层印染厂成品厂房 耐火等级为二级的高层仪表装配厂房
油浸变压器室的耐火等级不应低于二级 单层乙类仓库耐火等级不应低于二级 粮食筒仓采用自动喷水灭火系统保护时,耐火等级可为三级 建筑面积不大于1000m²的单层丙类厂房耐火等级可为三级 甲、乙类厂房内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h
某钙镁磷肥车间, 地上 3 层, 地下 1 层, 耐火等级为一级, 设置了自动灭火系统, 每个防火分区建筑面积不限 某重铬酸钠厂房, 建筑高度为 32m, 每层层高均为 4m, 耐火等级为二级, 设有自动灭火系统保护, 每个防火分区建筑面积为 3000m² 某 3 层酚醛泡沫厂房, 耐火等级为三级, 设置了自动灭火系统保护, 每个防火分区建筑面积为 4000m² 某橡胶制品的硫化厂房, 耐火等级二级, 高 25m, 设置了自动灭火系统保护, 每个防火分区建筑面积为 6000m²
某耐火等级为三级的多层丙类厂房,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离最大值为42m 某耐火等级为一级的单层甲类厂房,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离最大值为26m 某耐火等级为二级的多层乙类厂房,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离最大值为48m 某耐火等级为四级的单层丁类厂房,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离最大值为50m
建筑髙度大于 24m 的非单层厂房的耐火等级不应低于一级 对于火灾危险性较大的甲、乙类厂房,其耐火等级不应低于一级 丙类固体厂房当为单层时, , 其耐火等级不应低于三级 丁、戊类厂房 (仓库 )当为多层时,其耐火等级不应低于二级 丁、戊类厂房 (仓库 )当为 单 层时,其耐火等级不应低于 三 级
某七层乙类厂房,耐火等级采用二级 某建筑高度为10m的单层丙类厂房,耐火等级采用三级 某建筑高度为10m的三层丙类厂房,耐火等级采用三级 某建筑高度为10m的单层戊类厂房,耐火等级采用四级 耐火等级为一级的戊类厂房,其建筑层数不限
某一级耐火等级的单层丙类厂房 某一级耐火等级的多层丁类厂房 某二级耐火等级的单层丙类仓库 某二级耐火等级的多层丁类仓库
某建筑面积为500 ㎡的焦化厂精萘厂房,其耐火等级不应低于二级 某耐火等级为一级的单层沥青加工厂房,当厂房内全部设置自动喷水灭火系统时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h。 某建筑面积为500 ㎡的燃气锅炉房每小时总蒸发量为4t,该锅炉房的耐火等级可为三级 设置在储存纸张仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。
一级耐火等级的乙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 2000 ㎡ 二级耐火等级的乙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 1000 ㎡ 一级耐火等级的丙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 3000 ㎡ 二级耐火等级的丙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 1500 ㎡ 一、 二级耐火等级的丁类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 6000 ㎡