当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

应急电源系统的接地型式应用IT系统。照明及其他( )电源应经隔离变压器供电。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设计范围  变、配电系统  应急电源系统  照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容  
火灾自动报警系统  自动喷水灭火系统  消防电梯  消防应急照明和疏散指示系统  
切断正常供电,测试电源切换和应急照明电源充电、放电功能  通过报警联动,测试非消防用电应急强制切断功能  通过报警联动,检查应急照明系统自动转入应急工作状态的控制功能  测试应急照明系统应急电源供电时间  
仅主电源供电  主电源+应急电源供电  主电源+应急电源+临时应急电源供电  应急电源+临时应急电源供电  
切断正常供电,测试电源切换和应急照明电源充电、放电功能  通过报警联动,测试非消防用电应急强制切断功能  通过报警联动,检查应急照明系统自动转入应急工作状态的控制功能  测试应急照明系统应急电源供电时间  
用作安全照明电源装置时,应不大于0.5s   用作疏散照明电源装置时,应不大于5s   用作备用照明电源装置时(不包括金融、商业交易场所),应不大于5s   用作金融、商业交易场所的备用照明电源装置时,应不大于1.5s  
用作安全照明电源装置时,应不大于0.5s  用作疏散照明电源装置时,应不大于5s  用作备用照明电源装置时(不包括金融、商业交易场所),应不大于5s  用作金融、商业交易场所的备用照明电源装置时,应不大于1.5s  
当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供  当灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具应自动转入自带蓄电池供电  集中电源的输入及输出回路中应装设剩余电流动作保护器  应急照明配电箱输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。  
消防电梯  火灾自动报警系统  消防联动控制系统  消防应急疏散和照明指示系统  
通过报警联动,测试非消防用电应急强制切断功能  切断正常供电,测试电源切换和应急照明电源充电、放电功能  通过报警联动,检查应急照明系统自动转入应急工作状态的控制功能  测试应急照明系统应急电源供电时间  
分别操作自带电源型系统的手动转换装置和模拟消防联动自带电源型系统的应急照明配电箱,系统应转入应急工作状态  分别操作集中应急电源的手动转换控制装置和模拟消防联动集中电源型系统的集中应急电源或应急照明分配电装置,系统应转入应急工作状态  分别操作应急照明分配电装置的转换开关和模拟消防联动集中电源型系统的应急照明分配电装置,应急照明分配电装置供电的所有消防应急灯具应转入应急工作状态  模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态  手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态,相关消防应急灯具应转入应急工作状态  
火灾自动报警系统  自动喷水灭火系统  消防电梯  消防应急照明和疏散指示系统  
应急电源可以是蓄电池  应急电源供电回路应自成系统,且应将其他负荷接入应急供电回路  应急电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求  应急电源的供电时间,应满足用电设备最长持续运行时间的要求  
操作自带电源型系统的手动转换装置,系统进入应急工作状态  模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态  应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、消防应急电源的工作状态  手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态  
用电源(船电)照明,  应急电源照明  附加应急照明  当应急电源为应急发电机时,尚应设置一蓄电池组作为临时应急电源提供照明  
必须由两个电源供电  除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急电源系统  应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏  可由一个电源供电,但应增设应急电源。  
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号  应急照明控制器的主电源应由消防电源供电  应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作5h  集中电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换  
分别操作自带电源型系统的手动转换装置和模拟消防联动自带电源型系统的应急照明配电箱,系统应转入应急工作状态  分别操作集中应急电源的手动转换控制装置和模拟消防联动集中电源型系统的集中应急电源或应急照明分配电装置,系统应转入应急工作状态  分别操作应急照明分配电装置的转换开关和模拟消防联动集中电源型系统的应急照明分配电装置,应急照明分配电装置供电的所有消防应急灯具应转入应急工作状态  模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态  手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态,相关消防应急灯具应转入应急工作状态
  
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号,并控制相应的消防应急灯具转人应急工作状态。  自带电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明配电箱和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。  集中电源集中控制型系统,由应急照明控制器控制系统内应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。  当系统需要根据火灾报警信号联动熄灭安全出口指示标志灯具时,应仅在接收到安全出口处设置的感烟火灾探测器的火灾报警信号时,系统才能联动熄灭指示该出口和指向该出口的消防应急标志灯具。  应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作1.5h。  

热门试题

更多