你可能感兴趣的试题
甲、乙类物品运输车的汽车库 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库 Ⅳ类汽车库 Ⅰ、Ⅱ类修车库 Ⅲ、Ⅳ类修车库
防火墙应直接砌在基础上或钢筋混凝土的框架上 防火墙应截断三级耐火等级汽车库的屋顶结构 防火墙宜设在建筑的转角处 防火墙内不应设置通气孔道
汽车库外墙上、下层开口之间设置宽度为1.0m的防火挑檐 汽年库与商场之间采用耐火为3.00h的防火隔墙分隔 汽车库与商场之间采用耐火为1.50h的楼板分隔 汽年库外墙上、下层开口之间设置高度为1.0m的实体墙
人防工程的耐火等级应为一级 人防工程出入口的地面建筑耐火等级不应低于二级 本规范适用于新建、扩建和改建的供平时对使用的所有工业和民用建筑 人防汽车库防火设计,按《汽车库设计防火规范》执行
建筑髙度大于32m的髙层汽车库应设置防烟楼梯间 设置在民用建筑内的汽车库,车辆疏散出口应与人员安全出口分开设置 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库也应设置人员安全出口 汽车库室外硫散楼梯采用金属梯时,金属梯倾斜角度不应大于45°
耐火等级为二级的汽车库与高层酒店之间的防火间距不应小于 10m 甲类物品运输车与重要公共建筑之间的防火间距不应小于 25m 高层汽车库与二级耐火等级的写字楼的防火间距不应小于 12m 甲类物品运输车的汽车库与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 30m
该汽车库耐火等级不应低于二级 该汽车库应设自动灭火系统 该汽车库室外消火栓系统的消防用水量不应小于15L/s 该汽车库可以设1个人员安全岀口
耐火等级均为二级的汽车库与高层办公楼之间的防火间距不应小于12m 乙类物品运输车的汽车库与民用建筑之间的防火间距不应小于30m 甲类物品运输车的汽车库与明火或散发火花地点的防火间距不应小于25m 高层汽车库与甲类厂房的防火间距为13m
该汽车库为Ⅱ类汽车库 该汽车库的耐火等级不应低于二级 该汽车库的疏散出口总数最少为1个 该汽车库人员疏散借用住宅部分的疏散楼梯,与住宅部分的疏散楼梯之间设有连通走道,汽车库开向该走道的门应采用甲级防火门
地下汽车库与地下超市之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔 汽车库设置在住宅楼地下一层,采用耐火极限为1.5h的楼板进行分隔 汽车库与火灾危险性为甲、乙类的厂房贴邻建造,采用防火墙分隔 地上汽车库内设置修理车位,采用防火墙和耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板分隔
甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与民用建筑的防火间距不应小于25m 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与人员密集场所的防火间距不应小于30m 甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地点的防火间距不应小于50m 停车场的汽车宜分组停放,每组的停车数量不宜大于50辆,组之间的防火间距不应小于5m
高层汽车库的耐火等级应为一级 Ⅳ类修车库的耐火等级不应低于三级 I、Ⅱ类汽车库的耐火等级不应低于二级 Ⅲ类修车库的耐火等级不应低于二级
社区幼儿园与地下车库之间采用耐火极限不低于2h的楼板完全分隔,安全出口和疏散楼梯分别独立设置 地下二层设置汽车库、设备用房、存放丙类物品的工具库和自行车库 地下一层汽车房附设一个修理车位,一个喷漆间 地下二层设置谷物运输车、大巴车和垃圾运输车间
汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为3.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔 汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔 汽车库内设1个面积为100㎡的充电间 汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为2.00h的楼板完全分隔
该汽车库至少为Ⅱ类汽车库 该汽车库应设置防烟楼梯间 商场通向汽车库的电梯应在汽车库内设置电梯侯梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔 附设在地下一层汽车库内的通风空气调节机房与汽车库之间应采用防火墙分隔
当该汽车库设置机构排烟系统时,排烟口距离该防火分区内最远点的水平距离不应大于30m 汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m 该汽车库宜为一级负荷供电,可以采用二级负荷供电 地下一层汽车库每个防火分区的面积为2600m² 该汽车库的室外消防设计水量不应该小于20L/S
汽车库外墙上、下层开口之间设置宽度为1.0m的防火挑檐 汽车库与商场之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔 汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔 汽车库外墙上、下层开口之间设置高度为1.0m的实体墙
车库内应设置热水、蒸气或者热风等采暖设备,不应用火炉或其他明火采暖方式,以防火灾事故的发生 甲、乙类物品运输车的汽车库需要采暖时应设集中采暖 I、Ⅱ、Ⅲ类汽车库需要采暖时应设集中采暖 I、Ⅱ、Ⅲ类修车库需要采暖时应设集中采暖 Ⅲ、Ⅳ类汽车库,Ⅲ、Ⅳ类修车库,当采用集中采暖有困难时,可采用火墙采暖
汽车库与办公楼之问要采用防火墙分隔 汽车库应采用封闭楼梯间,楼梯间的门应采用乙级防火门 设有自动喷水灭火系统时,汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m 汽车库如果设置室外金属楼梯,则通向室外金属梯的门应采用乙级防火门
高层汽车库是指建筑高度大于24m的汽车库或设在高层建筑内地面层以上楼层的汽车库 汽车库按照围封形式可分为敞开式汽车库、封闭式汽车库 敞开式汽车库,Ⅰ类汽车库、修车库,Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库等应设置火灾自动报警系统 地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电问、乙炔间和甲、乙类物品库房