厂用配电装置室、变压器室和电抗器间的通风应使室温满足设备技术条件的要求; 油浸变压器室的通风系统可以与邻近厂用配电装置室的通风系统合并考虑; 厂用配电装置室应设置事故排风机,所有进、出风口应有避免灰、水、汽、小动物进入厂用配电装置室的措施; 有多台油浸变压器时变压器室的通风系统不应合并。
电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
变压器室和串联电抗器小室宜采用自然通风。夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃ 变压器室、电容器室当采用机械通风时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时,宜加空气过滤器 配电室宜采用自然通风。__配电室装有较多油断路器时,应装设事故排烟装置 半高型配电装置的架构横梁应计其适当的起吊荷载
变压器室通向配电装置室的门 变压器室位于高层主体建筑物内 变压器室附近有易燃物品 变压器位于建筑物顶层 变压器位于地下室
地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
接地装置应该互相连通,形成接地网。相邻建筑物不超过30m也应该连通 引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,不需要敷设集中接地装置 配电变压器等电气装置,安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连 户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器的闭合环形
0.3m,0.5m 0.3m,0.6m 0.5m,0.5m 0.5m,0.8m
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开 变压器室门的上方应设置宽度不小于1m的不燃性防火挑檐 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油浸变压器的单台容量不应大于1260kV·A
接地装置应该互相连通,形成接地网,相邻建筑物不超过30m也应该连通 引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置联结,但在人地处应敷设集中接地装置 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连 户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器合的闭合环形
接地装置应该互相连通,形成接地网,相邻建筑物不超过30m也应该连通 户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器合的闭合环形 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连 引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置联结,但在人地处应敷设集中接地装置
变压器室、配电室的门应向内开启 电容器室的门应向外开启 配电室门的尺寸宜按不可拆卸部分尺寸确定 配电室相邻房间之间的门,其材料是任意的
II,III,Ⅳ III,Ⅳ,Ⅴ I,II,III I,III,Ⅴ