BUS1000母差保护的K值选取越大,允许流过差电流就大,但差动保护的动作灵敏也将降低。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
变压器纵差保护的差电流速断部分的动作值躲过励磁涌流整定时系统容 量越大其系数K取值越大
BUS-1000母差保护比率制动系数K值的整定范围为
0,5---0,9
0,1--0,4
0,3--0,9
BUS1000母差断路器失灵跳闸信号是否具有自保持功能
具有自保持
不具有自保持
母差保护故障异常直流电源消失交流回路断线差回路的不平衡电流电压值超过允许 值的或线路变压器所联接母线
20%
30%
40%
50%
BUS1000母差保护的差动回路由稳定电阻中间交流器差动回路负载电阻R组成
用BUS1000母差保护的测试按钮进行传动试验的现象是以下哪种情况
装置跳闸信号灯亮,装置出口跳闸
装置跳闸信号灯亮,装置故障选相灯亮
无任何信号
装置跳闸信号灯亮,装置不出口跳闸
BUS-1000母差保护允许电流回路最大测量电阻为欧姆
4500
2500
1500
关于母差保护说法错误的是
按差动保护原理构成,正常流入母差保护的电流正常时为不平衡电流。故障时为故障电流
母差保护范围为母线
母差保护允许有重复区,不允许有死区
母差保护动作是先跳母联开关,再跳故障母线上所有开关
母差保护在时应退出该母差保护
直流电源消失
交流电流回路断线
母差回路差流超过允许值
线路故障
BUS-1000母差保护差动电流监视元件SUP只有防止差动元件故障造成母差保护误动的作用
BUS-1000母差保护的比率制动系数与差动元件最小动作电流有一定的关系其公式为
ID=0.1/(1-K)
ID=1-K
ID=1/(1-K)
BUS1000母差保护的试验盒作用主要检查差动回路以及告警单元差动单元动作情况通过它们完成对母差保护
母差保护在应退出该母差保护
直流电源消失
电压闭锁异常开放
交流电流回路断线
回路差流超过允许值
BUS-1000母差保护中稳定电阻的整定范围为欧姆
0--250
0-125
0-50
BUS-1000母差保护配有稳定电阻RE它与比率制动系数K配合保证在区外最严重故障使主CT完全饱和的
BUS一1000型母差保护主要由差动单元差动监视单元告警单元电流监视和断路器失灵单元50P十F试验盒
母差保护中母联开关电流取自Ⅱ母线侧电流互感器如母联开关与电流互感器间发生短路故障时下列说法不正确的有
I母差保护动作,切除I母元件,后II母差保护动作,切除II母元件
II母差保护动作,切除II母元件,后I母差保护动作,切除I母元件
I母差保护动作,切除I母元件,II母差保护不动作,II母元件只能由对侧后备保护切除
I母差保护动作,切除I母元件,后死区保护动作切除II母元件
BUS一1000型母差保护的优点就是允许不同型号不同变比的CT通过5/1的辅助中间变流器的饱和电压应
500
400
300
100
BUS-1000母差保护母联断路器合闸闭锁回路的作用是:确保母联CT回路接入母差保护后才允许断路器合
BUS1000母差保护的K值选取越大允许流过差电流就大但差动保护的动作灵敏度将
降低
不变
升高
热门试题
更多
一个半断路器接线方式的断路器失灵保护中反映断路器动作状态的相电流判别元件宜分别检查每台断路器的电流以判别哪台断路器拒动
对220kV线路根系统稳定要求或由于网络复杂而后备保护整定配合有困难时可装设两套全线速动保护
当电容器组中故障电容器切除到一定数量引起电容器端电压超过105%额定电压时保护应将整组电容器断开
电力系统安全自动装置是指在电力网中发生故障或异常运行时起控制作用的自动装置
PSL-621C线路保护相间距离所用正序方向元件采用正序电压和相间电流进行比相
在电力系统中应装设安全自动装置以防止系统稳定破坏或事故扩大造成大面积停电或对重要用户供电长时间中断
并联电抗器磁化特性壳式空气心电抗器超过1.5倍额定电压饱和并联电抗器一般使用在线形电抗段
对于220kV及以上电力系统的母线母线差动保护是其主保护变压器或线路后备保护是其后备保护
当电力系统发生突然的有功功率缺额后主要应当依靠自动低频减负荷装置的动作使保留运行的负荷容量能与运行中的发电容量相适应
__侧电压为500kV的变压器对频率降低和电压升高引起的变压器工作磁密度过高应装设过励磁保护
BCH-2型差动继电器执行元件的动作电压为1.5~1.56V
为控制装置与继电保护装置的正常运行一方面要求这些电子设备本身具有符合要求的抗电磁干扰能力
收发信机中应设有收信电平监视回路当正常收信电平低于整定的报警电平时便发出报警信号或在人工通道检查试验中显示电平过低
并联电抗器相间短路和接地短路的后备保护一般采用相间过流和零序过流保护
电容器内部故障保护包含两大部份即熔断器保护和继电器保护
115~500KV变电所的导线波阻抗均约在350Ω左右
接到端子和设备上的电缆芯和绝缘导线应有标志并避免跳合闸回路靠近负电源
对于有几组电流互感器连接在一起的保护则应分别在各组电流互感器安装处接地
PST-1200主变保护中的相间阻抗元件交流回路采用0°接线阻抗特性为不包括原点的方向阻抗
PST-1200主变保护中保护启动元件用于开放保护出口继电器的电源及启动该保护故障处理程序
在__变电所有多种渠道将电磁干扰源和受干扰的二次回路和二次设备联接起来这些耦合渠道包括:传导电容耦合感应耦合和辐射
高频电流通过母线将在母线周围产生很强的电场和磁场从而对相关二次回路和二次设备产生干扰
电力系统自动低频减负荷技术规定推荐采用反应装设母线电压频率绝对值的继电器作为自动低频减负荷装置的启动元件
继电保护高频通道对阻波器接入后的分流衰耗在阻塞带内一般要求不大于3dB
220KV及以上双母线运行的变电所有三台及以上变压器时应按两台变压器中性点直接接地方式运行并把它们分别接于不同的母线上
高频保护是比较线路两端的电流相位或功率方向的一种保护装置
并联电抗器匝间短路保护动作后经延时跳专用断路器若无专用断路器则跳本侧线路断路器并通过远方跳闸使对侧线路断路器断开
电抗器纵差保护比发电机纵差保护的动作电流小一般可取为电抗器额定电流的10%~15%
电流互感器及电压互感器二次回路必须一点接地其原因是为了人身和二次设备的安全如国互感器得二次回路有了接地点则二次回路对地电容将为零从而达到了保证安全的目的