你可能感兴趣的试题
电压互感器0.2级,电流互感器0.2级 电压互感器0.5级,电流互感器0.2级 电压互感器0.2级,电流互感器0.2S级 电压互感器0.5级,电流互感器0.2S级
应采用与原型号相同的电流互感器 变比应当相同 用于计量的电流互感器,比差和角差应负荷要求 用于继电保护的电流互感器,应负荷保护装置要求,10%误差曲线应合格
TPX级、TPY级和TPZ级相比较而言,TPX级特别适合于有快速重合闸的线路上使用 TPZ级电流互感器铁芯没有气隙 TPX级电流互感器铁芯有气隙 TPY级电流互感器铁芯有气隙
线路保护宜选用TPY级 母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器 断路器失灵保护可选用TPS级或5P等二次电流可较快衰减的电流互感器 断路器失灵保护可选用TPY级
测量用电流互感器 绝缘用电流互感器 计量用电流互感器 保护用电流互感器
充电用电流互感器 绝缘用电流互感器 保护用电流互感器 穿心用电流互感器
电流互感器的类型按一次电压分为__和低压两大类 电流互感器的类型按用途可分为测量用和保护用 电流互感器的类型按准确度分测量用电流互感器有0.1、0.2、0.5、1、3、5 电流互感器的类型按准确度分保护用电流互感器有5P和10P两级
用于电度计量的电流互感器,准确度不应低于0.5级; 用于500kV的电度计量的电流互感器,准确度宜为0.2级; 用于电流电压测量的准确度,不应低于3级; TP级电流互感器用于继电保护。
充电用电流互感器 绝缘用电流互感器 保护用电流互感器
测量用电流互感器和保护用电流互感器的标准准确度不同 标准仪表用0.2、0.1、0.05、0.020、0.01级 测量仪表一般用0.5、3.0级-等 保护一般用B级、D级、5PX,10PX级等 0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于50%
TPS级电流互感器 TPX级电流互感器 TPY级电流互感器 TPZ级电流互感器
充电用电流互感器 绝缘用电流互感器 保护用电流互感器
TPS级电流互感器 TPX级电流互感器 TPY级电流互感器 TPZ级电流互感器
电流互感器二次绕组的配置应满足 DL/ T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》 的要求 500kV 线路保护、母差保护、断路器失灵保护用电流互感器二次绕组推荐配置原则: ①线路保护宜选用 TPY 级②母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器③断路器失灵保护可选用 TPS级或 5P 等二次电流可较快衰减的电流互感器,不宜使用 TPY 级 为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 当线路保护或主变保护使用串外电流互感器时,配置的 T 区保护亦应与相关保护的保护范围完全交叉 为防止电流互感器二次绕组内部故障时,本断路器跳闸后故障仍无法切除或断路器失灵保护因无法感受到故障电流而拒动,断路器保护使用的二次绕组应位于两个相邻设备保护装置使用的二次绕组之间