检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/S,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa。在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

建筑内安装有 20 只个水流指示器, 抽查了 20%, 全部符合规范要求  开启末端试水装置, 出水压力为 0. 1MPa  报警阀动作后, 测量水力警铃声强, 测得 60dB  开启末端试水装置后, 消防水泵 5min 之后启动  
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动  报警阀做压力试验,应达到额定工作压力的2倍,保压3min,无渗漏。  湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声  湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声  
打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求  雨淋报警阀动作15s后压力开关动作  控制阀均应锁定在常开位置  水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB  
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动  雨淋报警阀动作后,压力开关在25s时发出动作信号  湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声  湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声  
湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/S时,报警阀组及时启动  雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号  湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声  湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声  
打开末端试水装置,带延迟器的报警阀在1.6min内压力开关动作  测试时水力警铃喷嘴处压力为0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强为70dB  控制阀均锁定在常开位置  打开末端试水装置,不带延迟器的报警阀在15s内压力开关动作  
湿式报警阀进口水压为0.1SMPa.放水流量为1.1L/S时,报警阀组织及时启动  雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号  湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声  湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声  
报警阀启动时间  报警阀启动点压力  水流到试验装置口 时间  水力警铃声强  排水装置的排水功能  