励磁系统的电流和电压不大于 1.2 倍额定值的工况下, 其设备和导体应能连续运行、励磁系统的短时过励磁时间应按照发电机励磁绕组允许的过负荷能力和发电机允许的过励磁特性限定 在电力系统发生故障时, 根据系统要求提供必要的强行励磁倍数, 强励时间应不小于 5s 在正常运行情况下, 按恒机端电压方式运行 以上均正确
保持机端电压恒定 调节发电机发出的无功功率 保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率 调节发电机发出的有功电流
发电机的有功功率基本不变, 从系统吸收无功功率, 使机端电压下降, 定子电流增大。 失磁前送有功功率越多, 失磁后电流增大越多 发电机无功功率维持不变, 有功减少, 定子电流减少 发电机的有功功率基本不变, 定子电压升高, 定子电流减少 发电机的有功功率基本不变, 从系统吸收无功功率, 使机端电压下降, 定子电流增大且与失磁前发出的有功功率大小无关
发电机带允许负荷运行时,励磁系统应能供给相应的励磁电流,以保证发电机端电压的质量; 当电力系统电压降低时,励磁系统应能快速强行励磁,以保证电网电压能维持在较高的水平; 当发电机内部发生故障时,励磁系统能快速灭磁,以防磁场能量损坏发电机转子绕组; 励磁系统本身应安全可靠,运行方便,便于检修,并力求简单经济。
发电机带允许负荷运行时,励磁系统应能供给相应的励磁电流,以保证发电机端电压的质量 当电力系统而使电压降低时,励磁系统应能快速强行励磁,以保证电网电压能维持在较高的水平 当发电机内部发生故障时,励磁系统能快速灭磁,以防磁场能量损坏发电机转子绕组 励磁系统本身应安全可靠,运行方便,便于检修,并立求简单经济
保持机端电压恒定 调节发电机发出的无功功率 保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率 调节发电机发出的有功电流
励磁系统的电流和电压不大于 1. 1 倍额定值的工况下, 其设备和导体应能连续运行励磁系统的短时过励磁时间应按照发电机励磁绕组允许的过负荷能力和发电机允许的过励磁特性限定 在电力系统发生故障时, 根据系统要求提供必要的强行励磁倍数, 强励时间应不小于 10s 在正常运行情况下, 按恒机端电压方式运行 在并列运行发电机之间, 按给定要求分配无功负荷
发电机容量小于被投入空载线路的充电功率 避免发电机以全压向空载线路合闸 快速励磁调节器限制发电机异步自励过电压 速动过电压继电保护切机,限制发电机异步自励过电压的作用时间