你可能感兴趣的试题
断路器的交流耐压试验应在分闸状态下进行,试验电压应符合标准规定 断路器的交流耐压试验应在合闸状态下进行,试验电压应符合标准规定 35kV及以下户内少油断路器应按相间及对地进行交流耐压试验 对35kV及以下户内少油断路器及联络用断路器,可在分闸状态下按标准进行断口耐压
低压断路器安装,应符合产品技术文件的规定。当无明确规定时,倾斜度不大5° 低压断路器安装,应符合产品技术文件的规定。当无明确规定时,倾斜度不大10° 低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧 低压断路器与熔断器配合使用时,断路器应安装在电源侧
各项调整数据应符合产品要求;阀门系统功能良好,传动机构及缓冲器应动作灵活,无卡阻 充气时应逐段降低压力,并在各段气压下进行密封检查 各辅助开关接点应动作准确,接触良好,并应与空气断路器的分、合闸和自动重合闸的动作可靠地配合,接点断开后的间隙应符合产品的技术规定 分、合闸位置指示器应动作灵活可靠,指示正确
所有部件的安装位置正确,符合产品技术文件要求。 GIS中断路器操动机构的检查、保管、安装和调整,应按照G 50147第7章的规定进行。 GIS中断路器和操动机构的联合动作,应符合下列规定:在联合动作前,断路器内应充有额定压力的SF6气体。位置指示器动作正确可靠,应与断路器的实际分、合位置一致。 GIS中断路器调整后的各项动作参数,应与检查。核对。 GIS中断路器调整后的各项动作参数,应符合产品技术文件的要求。
空气断路器各部分应完整,外壳应清洁,动作性能符合规定 基础及支架应稳固,起动操作时,空气断路器不应有剧烈震动 油漆应完整,相色正确,接地良好 产品的技术文件
空气操作机构的断路器,当压力降低至规定值时,应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路 液压操作机构的断路器,当压力降低至规定值后,应自动断开断路器 弹簧操作机构的断路器,应有弹簧未拉紧自动断开断路器的功能 液压操作机构的断路器,当压力降低至规定值时,应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路
空气断路器各部分应完整,外壳应清洁,动作性能符合规定 基础及支架应稳固,气动操作时,空气断路器不应有剧烈振动 油漆应完整,相色正确,接地良好 以上均正确
电气连接应可靠且接触良好 断路器应无渗油现象,油位正常 六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量符合规定 合闸时三相不同期值应符合产品的技术规定 灭弧室的真空度应符合产品的技术规定
采用气体储能的断路器液压机构,应使用干燥空气。 断路器液压机构的油箱内部应洁净,液压油的标号应符合产品技术文件要求。 断路器液压机构的液压油应洁净无杂质,油位指示应正常。 断路器液压机构的连接管路应清洁,连接处应密封良好、牢固可靠。 断路器液压机构禁止慢分、慢合。
断路器应固定牢靠,外表清洁完整,动作性能符合规定 电气连接应可靠且接触良好 油漆应完整,相色标志正确,接地良好 密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定