利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

简单、可靠  有三次谐波滤过器以降低不平衡电压  接地电流不大,适用于发变组  有死区  
反应发电机中性点向机内10%左右定子绕组或极端附近定子绕组单相接地故障;  与零序基波电压式定子接地构成100%的定子接地保护;  按比较发电机中性点及机端三次谐波电压的大小和相位构成;  在DGT-801系列装置中,可提供两种三次谐波定子接地,矢量比较式和绝对值比较式接地保护。  
保护范围由机端至机内90%左右的定子绕组单相接地保护;  与三次谐波定子接地配合使用组成大、中型发电机100%定子接地保护;  保护接入3Uo电压取自发电机机端TV开口三角或发电机中性点单相TV的二次;  动作延时应考虑与主变__侧接地短路时的后备保护的最长动作时间来整定。  
有死区;  无死区;  不灵敏;  有 90%的保护范围。  
不灵敏  无死区  有死区  灵敏。  
有死区  无死区  不灵敏  有90%的保护范围。  
三次谐波分别取自机端和中性点侧TV(或配电变压器二次侧);  该保护与基波零序电压保护一起可构成100%定子绕组单相接地故障保护;  保护动作于延时停机;  如发电机中性点经配电变压器或消弧线圈接地,保护装置应具有调平衡功能,否则应增设中间电压互感器。  