当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

DGT-801型发变组保护装置用电流突变方向判别TA断线,主要有以下判据()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

反应发电机在启停过程中发生定子接地故障;  发应在启停过程中发生定子相间短路故障;  反应发电机低速运行时的定子接地故障及相间故障;  发电机并网后该保护自动退出。  
利用断路器辅助接点、定子电流、低频低压判据来判断发电机是正常并网或误上电;  利用断路器辅助接点、定子电压、低频低压判据来判断发电机是正常并网或误上电;  发电机并网后该保护自动退出;  发电机解列后该保护自动投运运行。  
失磁保护输入量有机端三相电压、发电机三相电流和主变__侧三相电流;  失磁保护的主要判据是逆无功和定子过电流;  失磁保护的危害判据有系统低电压和机端低电压;  为减少发电机失磁运行时的危害程度,采用发电机有功功率判据。  
相电流判据;  零序电流判据;  断路器辅助接点;  保护出口继电器常开接点。  
延时发告警信号  只要有一相 TA 断线, 立即闭锁三相差动保护  母联 TA 断线不闭锁母差保护  分段断路器 TA 断线不闭锁母差保护  
母线保护装置应能在母线区内发生各种故障时正确动作。  母线保护装置应能在各种类型母线区外故障时不误动。  母线保护装置应能适应被保护母线的各种运行方式,并应保证选择性和灵敏性。  母线保护装置跳母联和分段应经电压闭锁。  母线保护装置应具有TA断线判别功能,发生TA断线后应发告警信号并闭锁母差保护。  
保护接入机端TVA相电压;  保护接入机端TVAB线电压;  保护中包含低频保护、高频保护、频率积累保护;  保护中包含低频保护、高频保护。  
转子一点接地的注入式直流电源系装置自产;  发电机运行及不运行均可监视发电励磁回路的对地绝缘;  该保护动作灵敏,无死区;  双重化的转子一点接地保护装置只能投入一套。  
反应发电机中性点向机内10%左右定子绕组或极端附近定子绕组单相接地故障;  与零序基波电压式定子接地构成100%的定子接地保护;  按比较发电机中性点及机端三次谐波电压的大小和相位构成;  在DGT-801系列装置中,可提供两种三次谐波定子接地,矢量比较式和绝对值比较式接地保护。  
保护范围由机端至机内90%左右的定子绕组单相接地保护;  与三次谐波定子接地配合使用组成大、中型发电机100%定子接地保护;  保护接入3Uo电压取自发电机机端TV开口三角或发电机中性点单相TV的二次;  动作延时应考虑与主变__侧接地短路时的后备保护的最长动作时间来整定。  
相关联的差动保护电流试验端子连接正确  相应的主变压器控制屏上无“电流回路断线”光字牌信号  相应的主变压器保护装置无“TA回路异常”告警信号  相应主变压器保护液晶显示的三相差回路电流大致平衡,而且数值均不超过0.1A  
断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成  为解决断路器失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题,建议采用主变保护中由主变各侧“复合电压闭锁元件动作”(或逻辑)解除断路器失灵保护的复合电压闭锁元件  采用在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后重新闭锁断路器失灵保护的方式解决失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题  对失灵电流判别功能由母线保护装置内部判别的,可采用保护跳闸接点动作时解除复合电压闭锁  
定值、保护控制字、TA 变比  定值、保护控制字、间隔类型、TA变比  定值、保护控制字  电流平衡系数  

热门试题

更多