你可能感兴趣的试题
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器; 所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上; 设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器; 根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。
当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求 用电单位有对电压要求严格的设备 单独设置调压装置技术经济不合理 __配电系统为采用放射式
所用变压器一般不采用有载调压变压器; 在正常运行方式下,所用母线电压波动不超过额定值的±5%时,所用变压器可不采用有载调压变压器; 所用母线电压因__电源波动使母线电压偏移超过±2.5%,应采用有载调压所用变压器; 所用变压器一般采用有载调压变压器。
220kV及以上的降压变压器,一般不采用无励磁调压方式; 220kV及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压: 220kV及以上的降压变压器,一般采用有载调压方式; 110kV及以下的变压器,一般采用无励磁调压方式。
当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求 用电单位有对电压要求严格的设备 单独设置调压装置技术经济不合理 __配电系统采用放射式
采用有载调压变压器,阻抗电压采用13%; 采用无载调压变压器,阻抗电压采用12%; 采用无载调压变压器,阻抗电压不大于10.5%; 采用有载调压变压器,阻抗电压采用15%。
13.8±8×1.25%/6.3kV有载调压变压器; 13.8±2×2.5%/6.3kV无励磁调压变压器; 13.8±2×5%/6.3kV无励磁调压变压器; 13.8±4×2.5/6.3kV有载调压变压器。
35kV以上电压的变电站中降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时 10(6)kV配电变压器 35kV降压变电站中的变压器,在电压偏差不能满足要求时 35kV升压变电站中的变压器
35KV及以上电压的变电所中的降压变压器直接向35KV、10(6)KV电网送电时,应采用有载调压变压器; 35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时,应采用有载调压变压器; 35KV/0.4KV直降的配电变压器应采用有载调压变压器; 当10(6)KV电源电压偏差不能满足要求时,且有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。
主变压器各侧断路器 主变压器有载调压分接开关 母线分段断路器 110kV屋内配电装置线路断路器
有载调压变压器 无载调压变压器 固定变压器 油式变压器