你可能感兴趣的试题
直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的上方
桥架宽度 电缆的长度 可靠接地 电缆桥架的支撑距离
1M——2M 1.5M——3M 2M——4M 2.5M——5M
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点 电缆桥架的中间点应与接地网可靠连接 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接
1.0~2.0 1.5~2.5. 1.5~3.0 2.0~3.0
精确测量放线 构配件的加工订货 设备的加工订货 资金的充足准备 材料的加工订货
金属电缆支架必须进行防腐处理 直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过20m时,应留有伸缩缝或伸缩片 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应大于该桥架上电缆中的最小允许弯曲半径 长距离电缆桥架每隔30~50m距离接地一次 铝合金桥架在钢制支架上固定时,应有防电化学腐蚀的措施
电缆桥架垂直段大于3m时, 应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架 当垂直段大于4 m时, 还应在其中部增设支架 电缆桥架的开孔应采用机械加工方法 当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时, 应采取防电化腐蚀的措施 当金属电缆桥架采用断开连接时, 应保持桥架接地的连续性
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护 电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75% 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方
1.0~2.0m 1.0~2.5m 1.5~2.5m 1.5~3.0m