活动式防火窗在温控释放装置动作后()s内应能自动关闭。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防火窗窗框与墙体用预埋钢件连接牢固,固定点间距为550mm  切断活动式防火窗电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,在温控释放装置动作后50s自动关闭防火窗  消防控制室不可以远程控制活动式防火窗关闭  可以现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置  
查看防火窗的外观,完好无损、安装牢固  现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置,窗扇能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象  当火灾探测器报警后,活动式防火窗自动开启  活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后,无需自动关闭,只将关闭信号反馈至消防控制室即可  活动式防火窗在温控释放装置动作后30s内能自动关闭  
防火窗窗框与墙体采用预埋钢件连接牢固,固定点间距为550mm  双扇.多扇防火门的门扇之间缝隙为4mm  活动式防火窗的热敏感元件,在64℃的温度时3.0min的时候动作  防火卷帘温控释放装置的感温元件温度74.5℃时,释放装置动作,卷帘依自重下降关闭  活动式防火窗的热敏感元件,在74℃的温度时58s的时候动作  
调试前应查看防火窗的外观,其外观应完好无损、安装牢固  活动式防火窗,现场手动启动防火窗窗扇启闭控制装置时,活动窗扇应灵活开启,并应完全关闭,同时应无启闭卡组现象  活动式防火窗,应在两侧火灾探测器均报警后自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室  活动式防火窗,接到消防控制室发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室  安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗应在30s内自动关闭  
查看防火窗的外观  现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置,窗扇能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象  触发活动式防火窗任一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况  切断活动式防火窗电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察防火窗动作情况  核查防火封堵材料、保温材料产品与市场准人文件、消防设计文件的一致性  
活动式防火窗上的温控释放装置动作后, 活动式防火窗在 50s 时自动关闭  开防火门所在防火分区内的 2 只独立火灾探测器报警后, 防火门关闭  某疏散走道上 1 樘防火卷帘的温控释放装置动作, 该防火卷帘自动下降至楼板面 18m 处  防火分区内 1 只专门用于联动防火 卷的感烟火灾探测器报警后, 疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面18m 处  庭防火卷帘所在防火分区内的 2 只独立的感烟火灾探测器报警后, 防火卷帘下降至楼板面  
查看防火窗的外观,完好无损、安装牢固  现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置,窗扇能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象  当火灾探测器报警后,活动式防火窗自动开启  活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后,无需自动关闭,只将关闭信号反馈至消防控制室即可  活动式防火窗在温控释放装置动作后30s内能自动关闭
  
外墙上所设防火窗的耐火极限为1.00h  温控释放装置动作后,窗扇在70s时关闭  模拟火灾,可开启窗扇自动关闭  窗框与墙体采用预埋钢件连接  
活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭  常开防火门所在防火分区内的2只独立火灾探测器报警后,防火门关闭  使某疏散走道上1程防火卷帘的温控释放装置动作,该防火卷帘自动下降至楼板面1.8m处  防火分区内1只专门用于联动防火卷的感烟火灾探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  中庭防火卷帘所在防火分区内的2只独立的感烟火灾探测器报警后,防火卷帘下降至楼板面  