电气设备的内、外绝缘配合一般是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

工频运行电压下,电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求  电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压  电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15  电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压  
电气设备外绝缘相对地干态额定操作冲击耐压与相应设备的内绝缘额定操作冲击耐压相同  变压器外绝缘相间干态额定操作冲击耐压与其内绝缘相间额定操作冲击耐压相同  断路器、隔离开关同极断口间外绝缘额定操作冲击耐压应该大于断路器断口间内绝缘的相应值,一般耐压值可大于5%  断路器、隔离开关同极断口间外绝缘额定操作冲击耐压与断路器断口间内绝缘的相应值相同  
设备生产及安装质量;  过电压幅值及分布特性;  绝缘类型及其特性、性能指标、过电压幅值及分布特性;  运行条件。  
工频运行电压下电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求  电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压  电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15  电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压  
一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制;  电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施;  配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合;  操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。  
电气设备操作冲击绝缘水平  绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度  电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度  绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平  
电气设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器操作冲击保护水平间的配合系数不应小于1.15;  电气设备外绝缘相对地干态额定操作冲击耐压与相应设备的内绝缘相对地额定操作冲击耐压相同,淋雨耐压值可低3%;  变压器内绝缘相间额定操作冲击耐压取其等于内绝缘相对地额定操作冲击耐压的1.5倍;  变压器外绝缘相间干态额定操作冲击耐压与其于内绝缘相间额定操作冲击耐压相同。  
工频运行电压下电气装置外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽分级条件下的爬电比距要求  变电所电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压和谐振过电压  在绝缘配合中不考虑谐振过电压,应在设计和运行中避免和消除出现谐振过电压的条件  一般考虑线路绝缘与配电装置绝缘之间的配合问题  
电气设备操作冲击绝缘水平;  绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度;  电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度;  绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平。  
使用安全电压供电的电气设备  一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备  使用隔离变压器供电的电气设备  在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备  
工频运行电压下电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求  电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压  电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15  电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压  