10(6)kV配变电所专用电源线的进线开关宜采用( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于0.5m  飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.01x  当电线、电缆成束集中敷设时,应采用阻燃型铜芯电线、电缆  当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于20min  当飞机库设有变电所时,消防用电的正常电源宜单独引自变电所;当飞机库远离变电所或难以设置单独的电源线路时,应接自飞机库低压电源总开关的电源侧。消防用电设备的两回电源线路应分开敷设  
当电线、电缆成束集中敷设时,应采用阻燃型铜芯电线、电缆  当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于20min  飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.01x  飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于0.5m  当飞机库设有变电所时,消防用电的正常电源宜单独引自变电所;当飞机库远离变电所或难以设置单独的电源线路时,应接自飞机库低压电源总开关的电源侧。消防用电设备的两回电源线路应分开敷设  
带保护的开关设备  不带保护开关设备  __负荷开关  隔离插头  
带保护的开关设备  不带保护的开关设备  __负荷开关  隔离插头  
10kV配电所专用电源线的进线开关采用隔离开关  配电所10kV非专用电源线的进线侧装设带保护的开关设备  10kV母线的分段处装设断路器  与另-10kV配电所之间的联络线在供电侧配电所装设隔离开关  
TT系统电源进线处;  TN-S、TN-C-S系统变压器低压总开关;  TN-S、TN-C-S系统变电所内低压母联开关;  TN、TT系统与IT系统之间的电源转换开关。  
10kV配电所专用电源线的进线开关采用隔离开关  配电所10kV非专用电源线的进线侧装设带保护的开关设备  10kV母线的分段处装设断路器  与另一10kV配电所之间的联络线在供电侧配电所装设隔离开关  
35~220kVkV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。  10~110kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。  110~220kV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。  10~35kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。  
变电所有两回电源线路和两台变压器,供电线路较短或需经常切换变压器  变电所有两回电源线路和两台变压器,供电线路较长或不需经常切换变压器  变电所有两回电源线路和两台变压器,且35kV配电装置有一至二回转送负荷的线路  变电所有一回电源线路和一台变压器,且35kV配电装置有一至二回转送负荷的线路  