你可能感兴趣的试题
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
系统设备联动功能的验收 系统设备手动功能的验收 机械排烟系统的验收 机械防烟系统的验收 自然通风及自然排烟设施的验收
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求
自然防烟系统 机械防烟系统 自然排烟系统 机械排烟系统 电动排烟系统
机械排烟系统横向应按每个防火分区独立设置 为了增强排烟效果,在同一个防烟分区内应尽可能同时采用自然排烟方式和机械排烟方式 建筑高度为250m的办公楼的排烟系统应竖向分段独立设置且每段高度不宜超过50m 建筑高度为150m的住宅楼的排烟系统应竖向分段独立设置且每段高度不宜超过100m
自然防烟系统 机械防烟系统 自然排烟系统 机械排烟系统 电动排烟系统
活动挡烟垂壁的联动调试 自动排烟窗的联动调试 送风机、排烟风机的调试。 机械排烟系统的联动调试 机械加压送风系统的联动调试。
机械排烟可与排风、通风空调系统合用 走道的机械排烟系统宜横向设置 人防工程机械排烟系统可与工程排风系统合并设置 车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用
面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的75%
当两个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机才能联动启动 当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机 有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定
机械排烟系统可与通风、空调系统合用 走道的机械排烟系统宜横向设置 人防工程机械排烟系统可与工程排风系统合并设置 车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用
排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置 人防工程的机械排烟系统宜单独设置,也可以和工程排风系统合并设置 车库机械排烟系统不可与人防、卫生等排气、通风系统合用