设置在其他建筑内的消防控制室,应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层  不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻  应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开  应设直通室外的安全出口  
消防控制室  灭火设备室  消防水泵房  通风空气调节机房  变配电室  
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级  消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀  消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过  附设在建筑内的消防控制室,可以设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.00h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口  
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级  附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口  消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀  消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过  不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近  
宜在首层或地下一层靠外墙部位  应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔  应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔  疏散门应直通室外或安全出口  严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过  
通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用乙级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用甲级防火门。  锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,必须在隔墙上开设门、窗时,应设置乙级防火门、窗  锅炉房内设置的储油间,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门  布置在民用建筑内的柴油发电机房应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门采用乙级防火门  
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位  消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀  消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过  设置在建筑物的地下一层的消防控制室应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和不低于2.00h的楼板  
应采用耐火极限不低于2h的隔墙  应采用耐火极限不低于2h的楼板  隔墙上的门应采用乙级防火门  应设置在地下一层,直通地面的安全出入口处  
单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔  消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口  消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行  消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线  
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置  有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置  分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙与其他部位分隔时,不可贴邻外墙设置  净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于15m  有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.5h楼板与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置  
剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙  硝化棉厂房内布置有不同火灾危险性类别的房间必须采用防火墙与其他部位分隔  办公室设置在服装加工厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口  办公室设置在钢材仓库内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  
应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和不低于 1. 50h 的楼板与其他部位分隔  设臵在丁、 戊类厂房内的通风机房应采用耐火极限不低于 1. 00h 的防火隔墙和不低于 0. 50h 的楼板与其他部位分隔  通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门  消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门  
无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙  耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙,当需设置门窗时,应采用甲级防火门窗  无门窗洞口、耐火极限不低于2h的不燃烧材料实体墙  耐火极限不低于2h的不燃烧材料实体墙,当需设置门窗时,应采用乙级防火门窗  
耐火极限不低于3.00h的防火墙  耐火极限不低于2.00h的防火隔墙  耐火极限不低于3.00h的防火隔墙  耐火极限不低于3.00h的防爆墙  
1.50h,1.00h,乙级  1.50h,1.00h,甲级  2.00h,1.50h,乙级  2.00h,1.50h,甲级  
消防控制室耐火等级为二级  消防控制室设置在靠外墙部位,并设置直通室外的安全出口  采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开  不设置在电磁场干扰较强的设备用房附近  