你可能感兴趣的试题
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时可以适当减少 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m
消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,可共用水泵接合器 当建筑髙度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统.供水范围和额定压力 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于5m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.80m
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/S的计算 水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时才可以适当减少 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少. 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m 设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器
15-40 25-50 40-100 50-120
水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算 共用消防水池、水箱的高层建筑群,同一时间内只考虑一次火灾 共用消防水池的容积应按该建筑群中用水量最大一幢建筑的消防用水量计算确定 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器 确定消防水池水深时,应考虑建设场地的海拔高度 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m 水泵接合器宜采用地下式 共用消防水池储存室外消防用水量时,其取水口距被保护建筑外墙的距离不宜小于6m
15~40 25~50 40~100 50~120
墙壁水泵接合器安装高度距离地面宜为1.1m,且不应安装在玻璃幕墙下方 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.7m,且不应小于井盖的直径 消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为5~40m
每个水泵接合器的流量应按照每秒10-15L计算 在消防车供水范围内的分区,应分别设置水泵接合器 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点 水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离为15-40 米