你可能感兴趣的试题
选用潜水泵作为消防水泵 选用柴油机消防水泵,试验运行时间 20h 消防水泵零流量时的压力为 1.5MPa 消防水泵出流量为 45L/S 时,其出口压力为0.7MPa
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 时投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa 以备用电源的切换方式启动自动水泵时,消防水泵在 2min 时投入正常运行 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示为0.55MPa
消防水泵的出流量为60L/s时,出口压力为0.5MPa 消防水泵的出流量为50L/s时,出口压力为0.48MPa 消防水泵零流量时,水泵工作压力为1.12MPa 消防水泵零流量时,水泵工作压力为0.8MPa
手动直接按下启动消防水泵按钮,经过备用电源切换,消防水泵在58s时投入正常运行 通过消火栓按钮联动方式直接启动消防水泵时,消防水泵在50s时正常运行 消防水泵零流量时的压力测得为1.45MPa 出水流量为60L/s时,出口压力表显示为0.7MPa
低加铜管泄漏; 备用凝结水泵出口门关不严; 凝结器铜管泄漏。
0.3MPA; 0.6MPA; 0.8MPA; 2000Pa。
以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在110s时投入正常运行 消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130% 当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的60%
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa 以备用电源的切换方式自动启动水泵,消防水泵在2min内投入正常运行 消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa
以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在50s投入正常运行 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行 出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应高于于设计工作压力的65%
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 时投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa 以备用电源的切换方式启动消防水泵时,消防水泵在 2min 时投入正常运行 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未为 0.55MPa
0.98MPa 0.88MPa 0.78MPa 0.68MPa
选用潜水泵作为消防水泵 选用柴油机消防水泵,试验运行时间20h 消防水泵零流量时的压力为1.5MPa 消防水泵出流量为45L/S时,其出口压力为0.7MPa
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 是投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa 以备用电阀的切换方式启动自动水泵是,消防水泵在 2min 是投入正常运行 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未0.55MPa
单台消防水泵的最小额定流量为 20L/s,最大额定流量为 300L/s 设计工作压力为 1.0MPa,零流量时的压力为 1.5MPa 设计流量为 10L/s,设计工作压力为 1.0MPa,当出流量为 15L/s 时,其出口压力为0.6MPa 消防水泵流量检测装置的计量精度为0.4 级,最大量程的 75%大于最大一台消防水泵 设计流量值的 175% 消防水泵压力检测装置的计量精度为0.5 级,最大量程的 75%大于最大一台消防水泵 设计压力值的 165%
对消防水泵进行测试,当出流量为45L/S时,水泵出口压力为0.49MPa 屋顶试验消火栓的栓口动压值为0.25MPa,消防水枪充实水柱为10m 消防控制室手动直接启泵后35s,消防水泵投入正常运行 启动消防水泵,关闭水泵出口控制阀,水泵出口压力为l.3MPa 消防水泵自动启动运行15min后,由于电机电流过大,消防水泵自动停机
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa 以备用电源的切换方式启动水泵时,消防水泵在2min时投 入正常运行 消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa
主泵旁路、备泵联锁 主泵联锁、备泵联锁 主泵旁路、备泵旁路 主泵联锁、备泵旁路