你可能感兴趣的试题
1.0MPa 1.15MPa 1.5MPa 1.2MPa
气密性试验前将安全附件隔离 经耐压试验合格后进行 对做气压试验的塔器,可在气压试验压力降到气密性试验压力后一并进行 无泄漏为合格
管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力 吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s 灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80% 管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格 进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格
对易燃易爆介质的在用压力容器和管道系统进行气密性试验,必须进行彻底的清洗和置换 气密性试验时,升压应分段缓慢进行 气密性试验到达试验压力时,保压进行最终检查,保压时间应不少于24小时 气密性试验时,在检查部位喷涂肥皂液或其他检漏液,检查是否有气泡出现,如无泄漏、无可见的异常变形、压力不降或压力降符合设计规定,即为合格
压力不变 实际压力降大于允许压力降 实际压力降小于允许压力降 实际压力降等于允许压力降
0.02MPa 0.03MPa 0.05MPa 0.06MPa
1.0MPa 1.15MPa 1.5MPa 1.2MPa
管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍 气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验 采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力
1.15MPa 1.5MPa 1.0MPa 1.2MPa
对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3; 对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。 进行气密性试验时,应以不大于0.5 MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。 关断试验气源5 min内压力降不超过试验压力的10%为合格
压力降在允许范围内 压力降在0.01MPa 压力降在0.02MPa 无压力降