线路纵差保护在下列哪种情况下能够误动() 。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业(初级)试题库三》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
双母线接线的母线保护设置复合电压闭锁元件的原因有
防止由于人员误碰, 造成母差或失灵保护误动出口, 跳开多个元件
防止母差或失灵保护由于元件损坏或受到外部干扰时误动出口
双母线接线的线路由一个断路器供电, 一旦母线误动, 会导致线路停电, 所以母线保护设置复合电压闭锁元件可以保证较高的供电可靠性
当变压器开关失灵时, 电压元件可能不开放
线路采样数据失步的情况下以下保护会被闭锁
光纤纵差
母线差动
主变压器后备
失灵
11保护二次三相失压时下列说法正确的是
任何情况下,均不会出现误动跳闸
空载线路突然带上负荷,有可能误动跳闸
对保护功能无任何影响
均会发出交流电压回路断线,同时闭锁相关保护
如果故障点在母差保护和线路纵差保护的交叉区内致使两套保护同时动作则
母差保护动作评价,线路纵差保护不予评价;
母差保护不予评价,线路纵差保护动作评价;
母差保护和线路纵差保护分别评价;
线路纵差保护母差保护都不予评价。
变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是采取
为了防止断路器在正常运行情况下由于某种原因如误碰保护误动等而跳 闸时由于对侧并未动作线路上有电压而不
当线路一侧的纵联保护无故障掉闸时则评价该侧保护误动一次
系统振荡时各点电流值均作往复性摆动过电流保护有可能误动由于一般情况下振荡周期较短当保护装置的时限大于
闭锁式线路载波纵联保护保护停信需带一短延时这是为 了防止外部故障时因功率倒向而误动
在下列哪些情况下需将运行中的变压器差动保护停用
继电保护人员测定差动回路电流相量及差压时
新变压器加压时
差动回路出现明显的异常现象时
差动保护误动跳闸时
线路允许式纵联保护较闭锁式纵联保护易拒动但不易误动
某站某220kV线路L1与该站110kV线路L2出线存在部分同杆当110kV线路L2发生接地故障问2
纵联距离保护
纵联零序保护
电流差动保护
距离保护
输电线路纵联电流差动保护在系统振荡非全相运行期间会否误动为什么
如果故障点在母差保护和线路纵差保护的交叉区内致使两套保护同时动作则
母差保护动作评价, 线路纵差保护和“对侧纵联”不予评价
母差保护和“对侧纵联”分别评价, 线路纵差保护不予评价
母差保护和线路纵联保护分别评价, “对侧纵联”不予评价
母差保护和线路纵联保护分别评价, “线路纵联”按两侧分别进行评价
对于变压器保护过程层SV采用点对点直采方式在外部同步时钟失去的情况下
由于采样不同步, 导致差动保护出现差流, 严重情况下导致保护误动
保护不依赖于外部时钟, 对变压器差动保护无影响
双母线情况下母线保护动作时应闭锁可能误动的横联保护
线路纵联保护同为光纤通道保护原理相同的情况下使用专用光纤芯的称为主一保护复用光纤通道的称为主二保护
MN线路上装设了超范围闭锁式方向纵联保护若线路M侧的结合滤波器的放电间 隙击穿则可能出现的结果是
MN 线路上发生短路故障时, 保护拒动
MN 线路外部发生短路故障, 两侧保护误动
N 侧线路外部发生短路故障, M 侧保护误动
M 侧线路外部发生短路故障, N 侧保护误动
母差保护采用电压闭锁元件主要是为了防止
区外故障时母差保护误动;
误碰出口中间继电器造成母差保护误动;
系统振荡时母差保护误动;
差动继电器误动造成母差保护误动。
在下列哪种情况下应该停用整套线路微机保护装置
修改定值
打印继电保护定值单
改变重合闸投退方式
测试继电保护通道
热门试题
更多
当变压器采用比率制动的差动保护时变压器无电源侧电流互感器不应接入制动线 圈
现场试验可以从运行设备上直接取得试验电源
11型微机保护中RAM主要用于存放定值
接地距离保护的另序电流补偿系数K应按K=Z0-Z1/3Z1计算获得
另序电流保护能反应各种不对称短路但不反应三相对称短路
母线故障母差保护动作其中一个开关由于本身原因拒跳则整套母差保护按不正 确1次统计
发电机低压过流保护的低压元件是区别故障电流和正常过负荷电流提高整套保护的 灵敏度
当负荷阻抗等于600欧时功率电平和电压电平相等
整组试验时通入保护屏的直流电源电压为额定电压
在数据采集系统中采样率必须小于被采样信号中所含最高频率成分的频率以免造 成频率混叠
对于终端站具有小水电或自备发电机的线路当主电源线路故障时为保证主电源能 重合成功应将它们解列
三相重合闸启动回路中的同期继电器常闭触点要串接检定线路有电压的常开触点
当变压器主磁通为正弦波时其激磁电流也为正弦波
三绕组自耦变压器各侧绕组的容量不一致一般各侧都应设过负荷保护至少要在送 电侧和低压侧各装过负荷保护
一条线路两端的同一型号微机高频保护装置程序版本应相同
所谓母线充电保护是母线的后备保护
发电机失步保护动作后一般作用于全停
按躲负荷电流整定的线路过流保护在正常负荷电流下由于CT的极性接反而可能误 动的接线方式为两相三继电器式不完全星形接线
二次回路就是指保护装置的二次回路
超瞬变电抗的产生是由于励磁绕组的存在
抗变压器是输入电流转换成输出电压的中间转换装置它电流互感器的区别是励磁电流 大个工作负载阻抗亦大处于开路状态
快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统动态稳定的重要手段
保证灵敏度220KV线路接地故障保护最末一段接地电阻整定值可按100Ω整定
由三只CT组成的另序电流滤过器接线在负荷电流对称的情况下如果有一相互感器 二次断线流过另序电流继电器的电流是3倍的负荷电流
预定作为解列点上的距离保护应经振荡闭锁控制
电力元件继电保护的选择性除了决定于继电保护本身的性能外还要求由电源算 起越靠近故障点的继电保护的故障启动值相对越小动作时间越短
电力系统振荡时电流电压均会发生突变
Y/Δ-11变压器Δ侧发生两相短路时在Y侧有一相的电流为其它两相的1/2倍
汽轮发电机完全失磁后有功功率基本不变吸收无功功率定子电流下降
同型号同变比的电流互感器二次绕组接成三角形比接成星形所允许的二次负荷要 小
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识