首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
用四桩柱接地绝缘电阻表, 测量土地电阻率, 四个电极布置在一条直线上, 极间距离 L 为 10m, 测得接地电阻 R 为 10Ω , 则土地电阻率为 ( ) Ω m。 (计算结果保留两位小数, 中 间...
查看本题答案
包含此试题的试卷
配电线路工《配电线路工四》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
绘图题画出用ZC-8型接地电阻测量仪测量土壤电阻率的接线布置图
对于指针式绝缘电阻表下列表述错误的有
绝缘电阻表在测量前不需要进行一次开路和短路试验
绝缘电阻表在测量前先进行一次开路和短路试验
绝缘电阻表可以测量电气设备的接地电阻值
绝缘电阻表可以测量电气设备的绝缘电阻值
当没有兆欧表时,可以用万用表的R×10K挡测量电气设备的绝缘电阻
测量电气设备的绝缘电阻一般使用
万用表
绝缘电阻表
接地电阻表
兆欧表又称用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表
绝缘摇表
欧姆表
接地电阻表
万用表
采用ZC-8型接地电阻表测量接地电阻一 般情况下电压极电流极和被测接地极三 者之间
成曲线布置
成 U形布置
成直线布置
采用ZC-8型接地电阻表测量接地电阻 一般情况下电压极电流极和被测接地 极三者之间成直线布置
绝缘电阻表又称为摇表它可以测量电气设备的接地电阻值
绝缘电阻表按结构原理分为
手摇式绝缘电阻表
指针式绝缘电阻表
数字式绝缘电阻表
接地电阻测试仪
采用ZC-8型接地电阻表测量土壤电阻率时一般采用三极法
如果被测量接地电阻大约为0.1Ω应使用四端的接地电阻表
计算题用四桩柱接地绝缘电阻表测量土地电阻率四个电极布置在一条直线上极间距离l为10m测得接地电阻为1
采用ZC-8型接地电阻表测量土壤电阻率时一般采用法
二极
三极
四极
绝缘电阻表的作用以及主要用于方面
绝缘电阻表俗称摇表,用于绝缘电阻的测量
绝缘电阻表俗称接地摇表
主要用于电机、电器、线路的绝缘电阻
还可以测量接地电阻
还用于测试电力电缆的绝缘电阻
通常采用来测量电气设备的绝缘电阻
万用表
接地电阻表
绝缘电阻表
当被测电阻小于时为消除接地电阻和接触电阻的影响宜用四端子接地绝缘电阻表
4Ω
10Ω
1Ω
2Ω
采用接地电阻测量仪辅助阳极接地电阻时电极之间的距离及相对位置应根据决定
电阻大小
土壤电阻率
测量方法
土壤电阻率是否均匀
用接地电阻测量仪测量土壤电阻率应选用个端子的接地电阻测量仪测量
2
3
4
5
用四桩柱接地绝缘电阻表测量土地电阻率四个电极布置在一条直线上极间距离L为11m测得接地电阻R为10Ω
如果被测的接地电阻小于应使用四端钮的接地电阻表
接地电阻测量仪是用于测量接地电阻的仪器下列关于接地电阻测量仪的说法中错 误的有
测量接地电阻时一般在雨季测量
土壤电阻率越高,测量误差越大
被测基地电阻尽量与电力网分开
测量电极间的连线应避免与邻近的__架空线路平行
热门试题
更多
配电线路设备停电时对不能直接在地面操作的断路器开关隔离开关刀闸 的操作机构应加锁
当中性点直接接地时该中性点称为零点由零点引出的导线称为零线
配电线路系指20kV以下配电网中的架空线路电缆线路及其附属设备等
地震台风洪水泥石流等灾害发生时巡视人员与派出部门之间应保持通信联络
如果避雷器安装处的短路电流低于下限管型避雷器就有可能发生爆炸
全面巡视时应检查电缆支架无缺件锈蚀破损现象接地应良好
电杆基础采用卡盘时安装位置方向深度应符合设计要求深度允许偏差±50㎜
隔离开关可以与断路器相配合改变运行的接线方式
环网柜部分停电工作若进线柜线路侧有电进线柜应设遮栏悬挂止步__危 险!标示牌
跌落式熔断器更换时如有风时先拉背风的边相后拉迎风的边相
电杆装车运输时重心应放在电杆重心应放在车厢中心
一般缺陷可列入月度检修计划中及时消除处理时限不得超过6个月
避雷器常见为阀式避雷器磁吹阀式避雷器金属氧化物避雷器
事故停电是影响供电可靠性的主要原因而设备故障是事故停电的主要原因
当采用倒杆立杆法起立电杆时起吊刚开始时制动绳的受力具有最大值
某10kV线路发生单相接地故障时保护装置应动作使断路器跳闸
为了防止导线混线短路故障的发生在冬季应把线路导线弧垂情况作为巡视重点
单人巡视禁止攀登杆塔和配电变压器台架
发生倒杆事故后立即派人巡线在出事地点看守应认为线路带电防止行人靠近
平时所说的开关就是隔离开关
耐张绝缘子串的碗口应向上绝缘子串的球头挂环碗头挂板及紧锁销等应互相匹配
角钢横担与电杆的安装部位必须装有一块弧形垫铁而弧度必须与安装处电杆的外圆 弧度配合
在收紧拉线时当拉线刚开始受力应适当抖动一下拉线使拉线棒与拉盘完全垂直且 使拉棒只受到拉力不受弯曲力
系统发生短路故障时系统网络的总阻抗会突然增大
架空线路垂直排列方式的可靠性较水平排列为好
在配电线路换某一相导线时应考虑导线的初伸长对弧垂的影响
紧急缺陷严重危及线路安全运行应及时上报局长汇报并立即安排消除
开闭所电源进线间隔根据需要可选用断路器型开关柜或负荷开关型开关柜用户出线柜 根据需要可选用断路器型开关柜或负荷开关—熔断器组合型开关柜
线路巡视的形式只有正常巡视故障巡视登杆检查三种
对SF6负荷电缆线路进线柜在进线电缆有电时无论SF6开关隔离开关处于合闸或 分闸接地开关由电磁锁控制而无法合闸前门板无法打开
热门题库
更多
__线路带电检修工
送电线路工考试
电力电缆工考试
配电线路工
电气运行与检修
化__行与检修
锅炉运行与检修
燃料运行与检修
热工自动控制技术
单元机组集控技术
检修与运行技术
电力安全生产
汽轮机检修
用电监察员
热力网值班员考试
发电厂热工人员