铁塔上架设的波导馈线、同轴电缆金属外护层应分别在上、下端及进入机房入口处外侧就近接地,当馈线及同轴电缆长度大于()时,其屏蔽层宜在塔的中间部位增加一个接地连接点;当馈线垂直部分长度小于10m时,其屏蔽...
查看本题答案
包含此试题的试卷
通信设备安装工《通信设备安装工》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
铁塔上架设的波导管管线同轴电缆金属外护层应在就近接地
铁塔底端
上下两端
上下两端及机房入口处
上下两端及机房
雷电保护等级为特级的通信导航监视设施当其同轴电缆波导管及管道从室外进入室内时宜在墙体上安装6mm厚的
接地
接闪器
连接板
等电位连接板
铁塔上架设的波导管管线同轴电缆金属外护层应分别在上下两端及进入机房入口处就近接地当波导管管线及同轴电
30
40
60
75
应对完整的金属接地系统进行交接试验包括电缆外护套同轴电缆接地电缆接地箱互联箱等
屏蔽层
护层
导体
绝缘层
基站铁塔上的航空警示灯及其它用电设备的电源线智能天线的电调线等应采用有金属外皮的电缆或套护金属波纹管
基站天馈线应从铁塔中心部位引下同轴电缆在其上部下部和经走线桥进入机房前屏蔽层应就近接地当铁塔高度大于
集群通信基站天馈线安装中同轴避雷器应安装在同轴电缆
进机房入口处
机房内墙角
机房外侧任意位置
机房内任意位置
卫星地球站天线馈线系统中同轴电缆馈线的安装工艺应符合要求
一般射频同轴电缆转变的曲率半径不小于电缆直径的5倍
LDF4-50同轴电缆转弯的曲率不小于100mm
焊接电缆头时可用焊油为焊剂,不可使用松香酒精溶液
同轴电缆头的组装顺序和工艺符合出厂说明书的技术要求
室外同轴电缆接头有保护套并用硅密封剂密封
微波塔上的同轴馈线金属外皮至少端与铁塔连接
3;
1;
0;
2
常用的馈线有双线平行馈线和同轴电缆馈线铁路无线电台使用的是
两样都不用
同轴电缆馈线
双线平行馈线
两样都用
微波通信系统中的馈线有
同轴电缆型
波导型
平行线型
双绞线型
应对完整的金属护层接地系统进行包括电缆外护套同轴电缆接地电缆接地箱互联箱等
防止单芯电缆金属护层绝缘应对完整的金属护层接地系统进行交接试验包括电缆外护套同轴电缆接地电缆接地箱互
护层电压限制器与电缆金属护层的连接线选择应符合的规定有
连接线应尽量短,宜在5m内且采用同轴电缆;
连接线应与电缆护层的绝缘水平一致;
连接线的截面,应满足最大电流通过时的热稳定要求;
连接线应高于电缆护层的绝缘水平。
雷电保护等级为特级的通信导航监视设施当其同轴电缆波导管及管道从室外进入室内时宜在墙体安装mm厚的金属
5
6
7
8
在厘米波波段4GHz以下频段因同轴电缆损耗较大故采用波导馈线
关于基站天馈线系统的雷电防护铁塔上架设的波导馈线同轴电缆金属外护层应分别在上下端及进入机房入口处外侧
20m
40m
60m
80m
通常在2GHz以下使用馈线2GHz以上使用馈线
同轴线缆馈线;波导管馈线
同轴线缆馈线;同轴线缆馈线
波导管馈线;同轴线缆馈线
波导管馈线;波导管馈线
铁塔上架设的波导馈线同轴电缆金属外护层应分别做处接地当馈线及同轴电缆长度大于60m时其屏蔽层宜在塔的
1
2
3
4
微波通信天线一般为的反射面天线常用的有抛物面天线卡塞伦天线等馈线主要采用波导或同轴电缆
强方向性
高效率
高增益
小尺寸
热门试题
更多
接地汇集线首先应考虑直接从通信楼机房的接地汇集线上引接
基站防雷与接地系统工程含室内室外整体工程及设计要求的工程内容的终验一般在初验后经过的试运行后进行
地网施工中焊接部位以及从室外联合地网引入室内的接地扁钢应作层防腐处理
基站的联合接地网已满足SPD接地的需要因此对使用的SPD其接地电阻值不作严格要求仅需将基站使用的各类SPD的接地端子就近接地
天线的支架和调节臂等安装组件必须保证优良的性能
接地引入线的铜质电缆与镀锌扁钢之间的连接应通过过渡铜铁排连接过渡排宜固定良好如固定外墙时其高度宜不低于2.5m固定螺栓需紧固后不应与过渡排之间焊接
接地线接上设备后必须检查是否牢固然后在电缆线头处绑挂标牌注明接地设备名称及引入点位置在接地端螺丝涂
站内外使用的电源配电箱不宜安装保护开关只安装开关
当电力变压器设在机房楼内时其地网可合用机房地网
地网在不同方向上至少设个测试点以便于测量并有明显的测地点标志
天线前后面板的组合安装必须保证优良的性能
定向双极化天线是一种在空间特定方向上在两个极化方向上具有比其它方向上能更有效地发射或接收电磁波强度的天线
移动通信基站的防雷与接地必须建立在独立接地均压等电位分区保护的基础上进行整体的系统的综合的雷电防护
新建避雷带专用引下线要与联合地网焊接连通引下线在地面以下m的段落应穿PVC管
接地汇集线和馈线接地排在地网上的引接点应根据实际情况如情况特殊可在同一点连接
当上一级SPD与次级SPD都采用限压型SPD时两者之间的电缆线隔距应大于m
基站同轴电缆馈线在机房入口处应设馈线接地排馈线接地排应采用截面积不小于的铜排并采用的镀锌扁钢或不小于95mm2的多股铜导线就近与机房地网做可靠连接
机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通对于新建基站不少于两根且不能接于地网上同一点同时应兼顾机房接地引入线与雷电流引下线在联合地网引接点的距离应不小于3m条件允许时宜取5~10m
地网接地体之间的连接不应采用
电缆埋地采用外套钢管时钢管与地网应作良好的电气连通钢管两端口要采取防损伤及防水的措施可用防火泥作堵塞处理
除主瓣以外的其它任何辐射波瓣称为旁瓣
提倡使用降阻剂及高效接地棒之类的产品降低接地电阻
电源SPD应以最短直路径接地SPD的接地线应避免出现V形和U形弯连线的弯曲角度不得小于且接地线必须绑扎固定好松紧适中
接地线与接地铜排连接时连接前应先涂导电膏连接后再涂凡士林电缆头处还应绑挂标注接地线所属设备名称的标牌最后用力扯动接地线确认连接牢固可靠铜鼻子安装时原则上要求铜鼻子与铜排接触边的夹角成
地网施工应采用不小于40mm*4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体用50mm*5mm长2.5m的热镀锌角钢作为垂直接地体地网及接地体顶部距地面的垂直埋设距离不小于m在寒冷地带接地体应埋设冻土层以下
当铁塔设在自建基站的屋顶时铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通
机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通对于新建基站不少于两根且不能接于地网上同一点同时应兼顾机房接地引入线与雷电流引下线在联合地网引接点的距离应不小于条件允许时宜取
接地线沿墙敷设时必须穿PVC管同一级电压的电力电缆可穿在同一管孔内
基站的接地电阻一般控制在Ω之内地网的等效半径应在m左右
接地引入线的铜质电缆与镀锌扁钢之间的连接应通过过渡铜铁排连接过渡排宜固定良好如固定外墙时其高度宜不低于m固定螺栓紧固后与过渡排之间点焊