你可能感兴趣的试题
按被测设备的电压等级选择兆欧表; 兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,测量时,把被测绝缘电阻接在“L”和“E”。在被测绝缘电阻表面不干净或潮湿的情况下,必须使用屏蔽“G”接线柱; 测量前,应先将被测设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面; 测量前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“0”位;开路时看指针是否指到“∞”位; 测量时,兆欧表必须放平,摇动手柄使转速逐渐增加到100转/分钟; 对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备对地进行放电。
高于兆欧表的标称电压 等于兆欧表的标称电压 低于兆欧表的标称电压 必需
用1000V的兆欧表,绝缘电阻不得小于50MΩ。 用2500V的兆欧表,绝缘电阻不得小于500MΩ。 用5000V的兆欧表,绝缘电阻不得小于500MΩ。
必须正确选用兆欧表; 连接导线必须用多股线,且在测量时相互连接; 每次使用前均需检查兆欧表是否完好; 只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻; 测量时兆欧表手柄转速应逐渐加快至额定转速,且只有在指针稳定不再摇摆后约1min读数。
被测设备必须停电 对于有较大电容的设备,停电后还需充分放电,测量终了不进行放电 测量导线应使用双股绝缘线 指针式兆欧表测量过程中,如果指针指向“0”位,说明被测物电阻过大,应加大量程 对于较大电容的设备,测量结束也应进行放电
兆欧表应按被测电气设备的电压等级选用 兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线 测量前,兆欧表应做一次检查 严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开
兆欧表有E、L、G三个端子 测量运行中的线路应采用较高电压的兆欧表 测量大修后的线路应采用较低电压的兆欧表 测量绝缘电阻时被测设备必须停电 测量时若指针指向“0”位,表明被测绝缘已经失效
严禁在有人工作的线路上进行测量工作。雷电时,禁止用兆欧表在停电的__线路上测量绝缘电阻; 在兆欧表没有停止转动或被测设备没有放电之前,可以用手去触及被测设备或兆欧表的接线柱; 使用兆欧表摇测设备绝缘时,应由两人操作。在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离; 遥测电容器、电力电缆、大容量变压器及电机等电容较大的设备时,兆欧表必须在额定转速状态下方可将测电笔接触或离开被测设备,以避免因电容放电而损坏摇表。