你可能感兴趣的试题
隧道均应设置避车洞 长隧道必要时应设置报警、消防及其他应急设施 长度超过100m的高速公路,一、二级公路的隧道应设置白天照明设施 一般采用三相四线供电,拱电系统宜采用380/220V交流电和中性接地变压器
隧道交通工程及沿线设施的技术标准与建设规模应根据公路功能、等级、交通量、隧道长度等确定,并应符合交通工程及沿线设施总体设计的要求 公路隧道应采用反光标志、反光标线 特长隧道高速公路、一级公路的长隧道,应设置监控设施 高速公路、一级公路的隧道,其长度大于120m时应设置照明设施 隧道通风设计应根据交通组成和交通量增长情况等,按统筹规则、总体设计、分期实施的原则设置
高速公路隧道应设置应急照明系统 应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s 长度不大于1.3km及以下的隧道可采用低压供电 城市隧道应采用矿物绝缘电缆
高速公路隧道应设置应急照明系统 应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s 长度不大于1.3km及以下的隧道可采用低压供电 城市隧道应采用矿物绝缘电缆 穿管暗敷时,应采用阻燃耐火型电线,并敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度不小于30mm
高速公路隧道应设置应急照明系统 应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s 长度不大于1.3km及以下的隧道可采用低压供电 城市隧道应采用矿物绝缘电缆 穿管暗敷时,应采用阻燃耐火型电线,并敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度不小于30mm
高速公路隧道应设置应急照明系统 应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s 长度不大于1.3km及以下的隧道可采用低压供电 城市隧道应采用矿物绝缘电缆 穿管暗敷时,应采用阻燃耐火型电线,并敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度不小于30mm
长度大于500m的高速公路隧道应设置应急照明系统,并采用不间断供电; 应急照明灯具必须单独设置,不可利用基本照明、加强照明等灯具; 应急照明供电电源维持时间不应少于30min; 当隧道处于应急照明状况时,应及时对外发布洞内照明状况信息。
隧道的消防设施主要有:消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、通信系统、灭火器、应急照明和疏散指示标志等 隧道内应设置独立的消防给水系统,隧道内的消火栓用水量不应小于20L/s,隧道外的消火栓用水量不应小于40L/s 隧道入口处100m~-150m处,应设置报警信号装置 隧道封闭长度超过1000m时,应设置消防控制中心 高速公路隧道应设置不间断照明供电系统。应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s