当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

机械加压送风机的进风管需加装( )以防止平时状态时因自拨风造成冷空气 侵入

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

送风口  送风管道  送风机  吸风口  排风口  
送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部  送风机宜设置在系统的上部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施  当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施  
送风机机房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他区域分隔  送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方  机械加压送风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部  
送风机的进风口可不直通室外,但应采取防止烟气被吸入的措施  当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动关闭阀门的措施  送风机的进风口与排烟风机的出风口水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m  送风机设置在专用机房内,应采用耐火极限为2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  
送风口  通风口  送风管道  送风机  
可开启外窗  送风口  送风机  吸风口  
送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部  送风机的进风口与排烟风机的出风口在同一面上水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m  在送风机进风管上安装电动风阀时,应采取发生火灾时阀门自动关闭的措施  送风机的进风口与排烟风机的出风口在同一面上竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,两者边缘最小垂直距离不应小于6m  
送风机的进风口应设置在室内,且应采取防止烟气被吸入的措施  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部  送风机宜设置在系统的上部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施  送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施  
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面  送风机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开  送风机房的防火门应为乙级防火门  送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启  
当送风管道内壁为土建风道时,设计风速不应大于15m/s  当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s  机械加压送风管道井的检修门应采用乙级防火门  机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍  
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等  当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀  加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机  加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式  常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间 
  
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面  送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。  送风机的进风口与排烟风机的出风口分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟 出口的上方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6-0m;  送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启  
若建筑条件限制,该建筑的地上和地下部分可共用机械加压送风系统  送风机的进风口宜设置在机械加压送风系统的上部  当送风机的进风口和排烟风机的出风口设置在同一面上且竖向布置时,送风机的进风 口应设置在排烟出口的上方  以上均不正确  
加压送风机宜采用中、低压离心风机或轴流风机  常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室  自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间  机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口、挡烟垂壁等  
挡烟垂壁   加压送风机  加压送风口  加压送风管道
  
送风机、送风管道、排烟口、电气控制柜  送风机、送风管道、送风口、电气控制柜  排风机、排风管道、出风口、电气控制柜  排烟机、送风管道、送风口、电气控制柜  
送风机的进风口不宜直通室外  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施  送风机的进风口不应与排烟风机的出风E1设在同一层面,当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置  竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.0m  送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及乙级防火门与其他部位隔开  
挡烟垂壁  加压送风机  加压送风口  加压送风管道  
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等  当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀  加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机  加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式  常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间  

热门试题

更多