3000mm 2500mm 2000mm 1700mm
1700mm 2000mm 2500mm 3000mm
当采用固定式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用固定式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2m 当采用手车式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为2m 当采用手车式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.3m
不小于23m; 不小于24m; 不小于25m; 等于25m。
900mm 1050mm 1300mm 1600mm
5500mm+单车长 5900mm+双车长 6200mm+单车长 7000mm
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m 当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜后维护通道最小宽度为1.0m 当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜后维护通道最小宽度为1.5m 当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m
19400mm 18000mm 18400mm 17600mm
4700mm+双车长 4800mm+单车长 5000mm+单车长 5100mm
1700mm 2000mm 2500mm 3000mm
10kV配电室面对变压器的墙在设备总高加3m及两侧各3m的范围内不设门窗,不开孔洞时,则该墙与变压器之间的防火净距可不受限制 10kV配电室面对变压器的墙在设备总高加3m及两侧各3m的范围内不开一般门、窗,但设有防火门时,则该墙与变压器之间的防火净距应大于或等于5m 两台变压器之间的最小防火净距应为5m 所内生活建筑与油浸式变压器之间的最小防火净距,当最大单台油浸式变压器的油量为5~10t,对二级耐火建筑的防火间距最小为20m
3000mm 2500mm 2000mm 1700mm
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.0m 当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.6m
19.6kV 24.5kV 39.2kV 49kV