你可能感兴趣的试题
交流工作接地:接地电阻小于4Ω 直流工作接地:接地电阻小于1Ω 综合接地系统:接地电阻小于4Ω 防雷接地:接地电阻小于8Ω 机房活动地板下须设置静电泄漏洞
交流工作接地:接地电阻小于4Ω 安全保护接地:接地电阻小于4Ω 直流工作接地:接地电阻小于4Ω 综合接地系统:接地电阻小于1Ω
交流工作接地,接地电阻不大于1欧姆 安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆 防静电接地,接地电阻不大于4欧姆 防雷接地,接地电阻不大于4欧姆
交流工作接地:接地电阻小于4Ω 安全保护接地:接地电阻小于4Ω 直流工作接地:接地电阻小于5Ω 防雷接地:接地电阻小于10Ω 综合接地系统:接地电阻小于2Ω
交流工作接地 安全保护接地 直流工作接地 综合接地系统
交流工作接地:接地电阻小于4Ω 直流工作接地:接地电阻小于1Ω 综合接地系统:接地电阻小于4Ω 防雷接地:接地电阻小于8Ω 机房活动地板下须设置静电泄漏洞
交流工作接地,接地电阻小于4Ω 安全保护接地,接地电阻小于4Ω 直流工作接地,接地电阻小于4Ω 综合接地系统,接地电阻小于1Ω
交流工作接地:接地电阻小于4Ω 直流工作接地:接地电阻小于1Ω 综合接地系统:接地电阻小于4Ω 防雷接地:接地电阻小于8Ω 机房活动地板下须设置静电泄漏洞
交流工作接地:接地电阻小于4Ω 安全保护接地:接地电阻小于4Ω 直流工作接地:接地电阻小于4Ω 综合接地系统:接地电阻小于1Ω
交流工作接地:接地电阻小于4Ω。 直流工作接地:接地电阻小于1Ω 综合接地系统:接地电阻小于4Ω 防雷接地:接地电阻小于8Ω 机房活动地板下须设设置静电泄漏洞
机房交流功能接地、保护接地、直流功能接地、防雷接地等各种接地宜共用接地网,接地电阻按其中最小值确定 机房内应作等电位联结,并设置等电位联结端子箱 对于工作频率小于30kHz,且设备数量较少的机房,可采用M型接地方式 当各系统共用接地网时,宜将各系统用接地导体串联后与接地网连接
交流工作接地,接地电阻不大于1欧姆 安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆 防静电接地,接地电阻不大于4欧姆 防雷接地,接地电阻不大于4欧姆
交流工作接地:接地电阻小于4Ω 安全保护接地:接地电阻小于4Ω 直流工作接地:接地电阻小于4Ω 综合接地系统:接地电阻小于1Ω