对于没有主控制室的发电厂,当机组台数为3台及以上,且总容量为100MW及以上,宜装设2组蓄电池 500kv变电所宜装设2组蓄电池 220-330kv变电所宜装设2组蓄电池 容量为100-125MW的机组,当采用单元控制室的控制方式时,每台机组可装设1组蓄电池
变电所的操作电源采用一组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组。作为充电、浮充电用的硅整流装置宜合用一套 变电所的直流母线,采用单母线或分段单母线的接线 变电所可装设一台所用变压器即可满足变电所用电的可靠性 变电所蓄电池组的容量按全所事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定
带电的继电器、信号灯 经常直流照明灯 断路器合闸时的冲击电流 接入变电所直流系统的交流不停电电源
重要变电所的操作电源,宣采用两组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组,作为充电、浮充电用的硅整流装置宜合用一套 变电所的直流母线,宜采用双母线接线 变电所蓄电池组的容量应按全所事故停电期间的放电容量确定 变电所蓄电池组的容量应按事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定
重要变电所的操作电源,宜采用两组110V或220V固定铅酸蓄电池或镉镍蓄电池组。作为充电、浮充电用的硅整流装置宜合用一套 变电所的直流母线,宜采用双母线接线 变电所蓄电池组的容量应按全所事故停电期间的放电容量确定 变电所蓄电池组的容量应按事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀开关按全部负荷的50%选择 直流断路器的断流能力应满足直流系统短路电流要求
变电所的操作电源采用一组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组。作为充电、浮充电用的硅整流装置宜合用一套 变电所的直流母线,采用单母线或分段单母线的接线 变电所可装设一台所用变压器即可满足变电所用电的可靠性 变电所蓄电池组的容量按全所事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定
变电所的操作电源,采用一组220V固定铅酸蓄电池组,充电、浮充电用的硅整流装置合用一套 变电所的直流母线,采用单母线接线方式 变电所装设两台容量相同可互为备用的所用变压器 变电所蓄电池组的容量按全所事故停电1h的放电容量确定
全所事故停电1h的放电容量 全所事故停电2h的放电容量 事故放电末期最大冲击负荷容量 小容量镉镍电池装置中的镉镍电池容量应满足分闸、信号和继电保护的要求
重要变电所的操作电源,宜采用两组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组,作为充电、浮充电用的硅整流装置宜合用一套 变电所的直流母线,宜采用双母线接线 变电所蓄电池组的容量应按全所事故停电期间的放电容量确定 变电所蓄电池组的容量应按事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定
事故放电初期(1min)承受冲击负荷电流时能保持的电压值 在事故放电情况下,蓄电池组出口端电压不应低于直流系统标称电压的105% 任意事故放电阶段末期承受随机(5s)冲击负荷电流时能保持的电压值 任意事故放电阶段末期蓄电池所能保持的电压值
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀闸按全部负荷的50%选择 直流系统设备满足直流系统短路电流要求
全所事故停电1L的放电容量 全所事故停电2h的放电容量 事故放电末期最大冲击负荷容量 小容量镉镍电池装置中的镉镍电池容量应满足分闸、信号和继电保护的要求