(三) 背景资料 某火灾报警及联动控制系统工程,该工程的主要项目是自动灭火系统,即包括紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。 该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器。安装完毕后,对该火灾探...
查看本题答案
包含此试题的试卷
机电工程(二建)《问答集》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
三 背景资料 某火灾报警及联动控制系统工程项目某专业工程公司通过投标获得了该项
三背景资料某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统即包括紧急广播事故照明消防给水和
三背景资料某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统即包括紧急广播事故照明消防给水和
某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统紧急广播事故照明消防给水和排烟系统该工程火
某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是控制事故照明及疏散标记事故广播及通信消防给水排烟
96
100
120
136
【背景资料】某火灾报警及联动控制系统工程项目某专业工程公司通过投标获得了该项目的施工任务该公司在施工
某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统紧急广播事故照明消防给水和排烟系统
三背景资料某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统即包括紧急广播事故照明消防给水和
某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统紧急广播事故照明消防给水和排烟系统 该工
三背景资料某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统即包括紧急广播事故照明消防给水和
【背景资料】某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统紧急广播事故照明消防给水和排烟
某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统紧急广播事故照明消防给水和排烟系统该工程火
三 背景资料 某火灾报警及联动控制系统工程项目某专业工程公司通过投标获得了该项
三 背景资料 某火灾报警及联动控制系统工程项目某专业工程公司通过投标获得了该项
某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是控制事故照明及疏散标记事故广播及通信消防给水排烟系统和
96
100
120
136
三背景资料某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统即包括紧急广播事故照明消防给水和
三 背景资料 某火灾报警及联动控制系统工程项目某专业工程公司通过投标获得了该项
三背景资料某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统即包括紧急广播事故照明消防给水和
四某火灾报警及联动控制系统工程该工程的主要项目是自动灭火系统紧急广播事故照明消防给水和排烟系统该工程
三 背景资料 某火灾报警及联动控制系统工程项目某专业工程公司通过投标获得了该项
热门试题
更多
管线工程测量在管线施工完毕后以最终测量结果绘制
电气设备和器材在安装前的保管期限应为年及以下
建筑安装和工业安装的测量基本程序都是一样的建立测量控制网的紧后工作是
建设部于2008年2月26日发布了注册建造师执业管理办法对注册建造师执业提出了要求包括建造师实行的注册执业管理制度含初始注册等
一 背景资料 某大型机床厂机电安装工程项目通过招标投标最终由某设备安装工程公司中标并签订了总承包合同该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同 总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务总承包企业在订立采购合同后派人进驻机床生产企业进行监造 为了创造正常的施工条件和提高工程质量该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制 问题 机电工程设备采购的通用程序有哪些
公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料材料齐全后应当在之内按照国家消防技术标准进行消防验收
消防验收顺序通常按验收受理等阶段来进行
三背景资料某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务合同工期为120天合同价款为300万元该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计该施工组织设计包括施工组织总设计单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计在施工组织总设计的编制中项目经理部在编制完成资源需求量计划后确定了施工总进度计划在施工总进度计划明确后拟订具体的施工方案该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下对施工成本采取了一定的控制管理措施在具体的施工成本管理中实施了以下措施1加强施工调度2编制安全使用计划确定施工成本管理目标3采用先进的施工技术4提出风险应对策略问题施工组织总设计单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计分别是以什么为对象进行编制的
一背景资料某起重运输设备安装工程项目承包方为了满足施工要求针对其专业技术要求编制了两个施工方案施工方案编制完成后组织了相关人员对其进行了技术经济分析和比较经过对其进行技术经济分析和比较确定了其中一个施工方案为本工程项目的优选施工方案起重运输设备按合同规定的时间提前安装完毕为了不影响建设单位对设备的性能试验监理工程师要求施工总承包商尽快进行验收问题监理工程师的要求正确吗如不正确说出正确的做法
设备基准件的安装精度将直接影响设备各部件间的相互位置精度和相对运动精度如龙门刨床的床身导轨的和导轨之间的平行度将影响工作台的直线运动精度
一 背景资料 某大型机床厂机电安装工程项目通过招标投标最终由某设备安装工程公司中标并签订了总承包合同该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同 总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务总承包企业在订立采购合同后派人进驻机床生产企业进行监造 为了创造正常的施工条件和提高工程质量该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制 问题 对工程设备和材料进行质量检验的方式有哪些
一 背景资料 某大型机床厂机电安装工程项目通过招标投标最终由某设备安装工程公司中标并签订了总承包合同该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同 总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务总承包企业在订立采购合同后派人进驻机床生产企业进行监造 为了创造正常的施工条件和提高工程质量该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制 问题 工程材料质量检验的方法有哪几种
温湿度传感器至现场控制器之间的连接应尽量减少因接线引起的误差镍温度传感器的接线电阻应小于
焊接前需要进行焊工资格检查焊工合格证合格项目有效期为
高层建筑热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩直线段过长则应设置补偿器补偿器应符合设计要求并按有关规定进行预拉伸
建筑智能化工程安装后系统承包商要对进行现场测试
焊接工艺作业指导书的编制必须由应用部门主持进行
二背景资料某电梯安装工程项目由于电梯工程在高且深的井道内作业每层在层门安装前留下较大的门洞这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险针对这一情况施工项目经理部对从事影响工程产品质量的所有人员进行了控制施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下1机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工2井道安装好导轨后放基准线进行配管配线3层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封围封的高度不小于0.8m4由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装5电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后由监理单位负责进行校验和调试6电梯经校验和调试符合要求后向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验问题施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制
钢制球形储罐常用的组装方法中只适用于400m3以下小型球罐的是
三背景资料某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务合同工期为120天合同价款为300万元该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计该施工组织设计包括施工组织总设计单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计在施工组织总设计的编制中项目经理部在编制完成资源需求量计划后确定了施工总进度计划在施工总进度计划明确后拟订具体的施工方案该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下对施工成本采取了一定的控制管理措施在具体的施工成本管理中实施了以下措施1加强施工调度2编制安全使用计划确定施工成本管理目标3采用先进的施工技术4提出风险应对策略问题施工成本管理的环节主要有哪些
二 背景资料 某35kV电气装置工程项目施工项目经理部为了保证施工项目按期完成使资源配置尽量达到合理最大限度地降低成本组织人员进行施工进度计划的编制编制采用的方法是横道图施工进度计划 施工过程中的部分施工工序和要点如下 1坚持先交接试验后通电运行先接电启动后模拟动作的基本原则 2在做电气交接试验时__电气部分做绝缘强度和继电保护试验 3在做电气交接试验时低压电气部分主要是做继电保护试验 4在负荷试运行时要根据工程师的要求决定是否要联合编制负荷试运行方案 5所有电气试运行时必须在空载状态下进行 6电气设备安装技术人员应配合土建工程进行预留和预埋工作 问题 机电安装工程进度计划按工程项目可分为哪几类计划
二 背景资料 某35kV电气装置工程项目施工项目经理部为了保证施工项目按期完成使资源配置尽量达到合理最大限度地降低成本组织人员进行施工进度计划的编制编制采用的方法是横道图施工进度计划 施工过程中的部分施工工序和要点如下 1坚持先交接试验后通电运行先接电启动后模拟动作的基本原则 2在做电气交接试验时__电气部分做绝缘强度和继电保护试验 3在做电气交接试验时低压电气部分主要是做继电保护试验 4在负荷试运行时要根据工程师的要求决定是否要联合编制负荷试运行方案 5所有电气试运行时必须在空载状态下进行 6电气设备安装技术人员应配合土建工程进行预留和预埋工作 问题 设备安装技术人员应配合土建工程预留和预埋的有哪些项目
一背景资料某起重运输设备安装工程项目承包方为了满足施工要求针对其专业技术要求编制了两个施工方案施工方案编制完成后组织了相关人员对其进行了技术经济分析和比较经过对其进行技术经济分析和比较确定了其中一个施工方案为本工程项目的优选施工方案起重运输设备按合同规定的时间提前安装完毕为了不影响建设单位对设备的性能试验监理工程师要求施工总承包商尽快进行验收问题设备负荷试运转应怎样来组织
二背景资料某电梯安装工程项目由于电梯工程在高且深的井道内作业每层在层门安装前留下较大的门洞这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险针对这一情况施工项目经理部对从事影响工程产品质量的所有人员进行了控制施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下1机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工2井道安装好导轨后放基准线进行配管配线3层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封围封的高度不小于0.8m4由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装5电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后由监理单位负责进行校验和调试6电梯经校验和调试符合要求后向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验问题逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当如不妥请改正
四背景资料企业业主一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担工程包括动设备安装23台静设备安装15台非标设备现场制作240t管道安装23000m合同工期6个月其中动静设备安装非标设备制作统称为设备安装工程其直接工程费约300万元合同规定设备安装费按照建筑安装工程费用项目组成建标206号文件中的综合单价法计价和结算设备安装各项费用的取值如下措施费为直接工程费的5%间接费为直接费的10%利润为直接费和间接费的8%税率为3.4%合同其他条款如下1管道安装费按0.016万元/m计算管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整调价系数0.92开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款工程预付款在最后两个月扣除每月扣50%3业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金施工单位前3个月进行设备安装从第3个月开始进行管道安装其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表2-1表2-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量时间第3个月第4个月第5个月第6个月管道安装工程量/m4000800090006000工程保修期间一台现场制作的设备被损坏业主多次催促施工单位修理施工单位一再拖延最后业主请其他施工单位修理修理费1.5万元问题计算设备安装预算造价结果保留2位小数要求列出各项费用计算步骤
四背景资料企业业主一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担工程包括动设备安装23台静设备安装15台非标设备现场制作240t管道安装23000m合同工期6个月其中动静设备安装非标设备制作统称为设备安装工程其直接工程费约300万元合同规定设备安装费按照建筑安装工程费用项目组成建标206号文件中的综合单价法计价和结算设备安装各项费用的取值如下措施费为直接工程费的5%间接费为直接费的10%利润为直接费和间接费的8%税率为3.4%合同其他条款如下1管道安装费按0.016万元/m计算管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整调价系数0.92开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款工程预付款在最后两个月扣除每月扣50%3业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金施工单位前3个月进行设备安装从第3个月开始进行管道安装其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表2-1表2-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量时间第3个月第4个月第5个月第6个月管道安装工程量/m4000800090006000工程保修期间一台现场制作的设备被损坏业主多次催促施工单位修理施工单位一再拖延最后业主请其他施工单位修理修理费1.5万元问题计算第6个月管道安装工程量价款监理工程师应签证的管道安装工程款是多少实际签发的付款凭证金额是多少
计量器具依法管理中为保证使用中的计量器具的量值准确可靠应按规定实施
二 背景资料 某35kV电气装置工程项目施工项目经理部为了保证施工项目按期完成使资源配置尽量达到合理最大限度地降低成本组织人员进行施工进度计划的编制编制采用的方法是横道图施工进度计划 施工过程中的部分施工工序和要点如下 1坚持先交接试验后通电运行先接电启动后模拟动作的基本原则 2在做电气交接试验时__电气部分做绝缘强度和继电保护试验 3在做电气交接试验时低压电气部分主要是做继电保护试验 4在负荷试运行时要根据工程师的要求决定是否要联合编制负荷试运行方案 5所有电气试运行时必须在空载状态下进行 6电气设备安装技术人员应配合土建工程进行预留和预埋工作 问题 机电安装工程进度计划的作用有哪些
三 背景资料 某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同随后该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人并签订了分包合同施工总承包合同中约定的合同工期为380天而依施工预算定额该工程工期应为360天在合同履行过程中施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误遂提出更正 问题 该工程中的分包合同是否成立为什么
防雷保护装置的接地装置是指埋入地内以下的接地极组
热门题库
更多
公路工程(二建)
一级消防工程师
二级消防工程师
公路造价工程师
造价工程师(建设部)
水利造价工程师继续教育题库
注册环保工程师
质量、投资、进度控制
设备监理合同管理
设备监理基础及相关知识
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试
湖北三类人员考试