你可能感兴趣的试题
预作用系统采用的是闭式喷头 预作用系统采用的干式报警阀组 在准工作状态下,配水管道内不充水而是充满有压气体 火灾自动报警系统收到两路感烟探测器的信号后,由消防联动控制器自动开启预作用报警阀 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所
在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体 当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水 当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于 20mm 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 2min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2min。 干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于 10mm。 水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰
干式; 开式 干式; 闭式 湿式; 开式 湿式; 闭式
由火灾自动报警系统和充气管道设置的压力开关控制预作用装置的预作用系统,其配水管道的 充水时间不大于 1min 由火灾自动报警系统开启预作用装置的预作用系统,其作用面积应按湿式系统规定值的 1.3 倍确定 预作用系统可由火灾自动报警系统直接启动喷淋泵,也可由报警阀组的压力开关直接启动喷淋泵 预作用系统准工作状态时管道不充水
干式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统 湿式系统是一种采用闭式喷头的自动喷水灭火系统 预作用系统准工作状态时配水管道内不充水 雨淋系统是由火灾自动报警系统控制,向闭式喷头供水的系统
在准工作状态下,由消防水箱或稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 在准工作状态下,干式报警阀出口后的管道内应充满有压气体 当发生火灾后,从闭式喷头开启至供水泵投入运行前,只能由消防水箱为系统的配水管道充水 当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体 当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水 当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2 min 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1 min 仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2 min。 仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1 min 预作用系统其配水管道充水时间不宜大于2 min
由火灾自动报警系统开启预作用装置的预作用系统,其配水管道的充水时间不大于2min 由火灾自动报警系统和充气管道设置的压力开关控制预作用装置的预作用系统,其喷水强度应按规定值的1.3倍确定 预作用系统可由火灾自动报警系统一组信号联动控制,也可由火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统闭式喷头的动作信号联动开启 预作用系统准工作状态时管道不充水