探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于1.0 m 探测器周围0.5 m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.0 m,并宜接近回风口安装 在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
探测器周围1.0m内,不应有遮挡物 探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2 宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜靠左布置 探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于1.0m
探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围1m范围内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离,不应小于1.5m,并宜接近风口安装
当倾斜安装时,倾斜角不应大于35° 在电梯井、升降机井设置点型探测器时,应每隔一段距离安装一个点型探测器 一氧化碳火灾探测器可设置在气体能够扩散到的任何部位 点型探测器周围1.0m内,不应有遮挡物
火灾探测器周围0.5m内不应有遮挡物 感温探测器的安装间距不应超过15m 探测器倾斜安装时,倾斜角不应大于30° 探测器的"+"线应为红色线,"-"线应为蓝色线 缆式线型感温火灾探测器在各种皮带输送装置上敷设时,不宜敷设在装置的过热点附近
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45º
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 探测器周围1.0m内不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m 探测器至送风顶棚孔口的水平距离不应小于1.5m 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器
探测器至墙壁的水平距离不应小于0.5m 探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于1.5m 探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物
35°,1m 45°,0.5m 60°,2.5m 75°,1.5m
探测器至墙壁,梁边的水平距离,不应少于0.5m 探测器周围1m范围内,不应有遮挡物 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半 探测器至空调送风口的水平距离,不应小于1.5m,不宜接近风口安装