无论是哪极发生接地,在退出各专用直流回路保险时,均应先退负极保险, 后退正极保险,投入保险的顺序与此相反。
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电站值班员考试《35kV 变电站技能理论考试公共卷题库-下》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
发现二次系统的直流接地时如直流系统接地录测装置故障或未装设 运行人员应采取拉路分段寻找处理的方法以为
先信号和照明部分后操作部分
先室外部分后室内部分
先操作部分后信号和照明部分
先室内部分后室外部分
直流系统接地时采用拉路寻找分段处理办法以先拉信号后拉操作先拉室外 后拉室内原则在切断各专用直流回路时
分立元件构成的继电保护二次接线图中展开式原理图的直流回路进行标号有如下原则
不同用途的直流回路使用不同的数字范围
控制和保护回路, 按照熔断器所属的回路分组, 每组按照先正极性回路奇数顺序编号, 再由负极性回路偶数顺序编号
经过回路中的线圈绕组电阻等电压元件后, 回路的极性发生改变, 其编号的奇偶顺序即随之改变
某些特定的回路采用专用的编号组
交直流回路都是独立系统直流回路是绝缘系统而交 流回路是接地系统若共用一条电缆两者之间一旦发生短路 就
值班员处理直流系统接地应注意
需停用有关保护按调令执行。
查找接地时,严防直流短路和另一点接地。
除查找接地外,禁止在直流回路上工作。
操作直流保险,应先取正极,后取负极,安装与此相反。
在用拉路法查找直流接地时要求断开各专用直流回路的时间
不得超过 3 分钟
不得超过3秒钟
根据被查回路中是否有接地点而定。
独立的保护装置或控制回路必须且只能由一对专用的直流熔断器或端子对取得直流电 源主要目的是
防止直流回路产生寄生回路
保证直流回路短路时直流回路上下保护的选择性
减少直流系统接地的发生
发现二次系统的直流接地时如直流系统接地录测装置故障运行人员应采取拉路分段寻找处理的方法以先后先为原则
拉路查找直流接地的原则是
先信号和照明部分后操作部分
先室外部分后室内部分
切断各专用直流回路时, 切断时间不得超过 3s
当拉路发现接地回路后, 不应继续合上
查找直流接地故障时切断各专用直流回路的时间不得超过S
3
5
8
10
查找变电所直流接地故障当发现某一专用直流回路接地时应即使切断该回路找出接 地点尽快消除
交直流回路不能共用一根电缆的原因有
交直流回路都是独立系统
交直流回路都是接地系统
共用一条电缆, 两者之间一旦发生短路就造成直流接地
降低交直流回路的绝缘电阻
容易相互干扰
查找直流接地根据运行方式操作情况气候影响进行判断可能接地的处所采取拉路寻找 分段处理的方法以先信号和
直流系统接地时采用拉路寻找分段处理办法以先拉信号后拉操作 先拉室外后拉室内原则在切断各专用直流回路时
交直流回路不能同用一条电缆的原因是
交直流回路都是独立系统。
直流回路是接地系统。
交流回路是绝缘系统。
容易发生短路,发生相互干扰,降低对直流回路的绝缘电阻。
直流回路正极接地有造成保护________的可能直 流回路负极接地有造成保护________的可能
直流系统接地时采用拉路寻找分段处理办法先拉信号后拉操作先拉室外后拉室内原则在切断各专用直流回路时切断
装设直流绝缘监视装置作用
直流系统中一极接地长期工作时,同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作
在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路
直流系统中一极接地长期工作是允许的,因为它不会构成回路
直流系统中正极接地长期工作是允许的,负极接地不允许运行
交直流回路都是独立系统直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统若共用一条电缆两者之间一旦发生短路就造成
无论是哪极发生接地在退出各专用直流回路保险时均应先退正极保险 后退负极保险投入保险的顺序与此相反
热门试题
更多
中国电网有限责任公司电力安全工作规程第3.10条规定低压设备是指 电气设备中电压等级在1kV及以下的设备及设施
断路器能开断和关合负载电流能开断空载变压器或__电动机等电感性小 负荷电流
不能直接验电的母线合接地刀闸前核实连接在该母线上的全部隔离开关已 拉开且锁闭即可
断路器动稳定电流是表明断路器在闭合位置时所能通过的最大短路电流
电压互感器的电压误差与二次负荷有关
__设备发生接地故障时室内人员进入接地点8m以内室外人员进入接地 点4m以内均应穿绝缘靴接触设备的外壳和构架时还应戴绝缘手套
复合电压闭锁元件包含低电压负序电压
防误闭锁缺陷影响操作时应作紧急缺陷上报
停电操作应按照断路器—电源侧隔离开关—负荷侧隔离开关的顺序依次 进行送电合闸操作按相反的顺序进行不应带负荷拉合隔离开关
防雷设备的主要功能是引雷泄流限幅均压
电压互感器隔离开关检修时应取下二次侧熔丝防止反充电造成__触电
从业人员有权对办单位安全生产工作中存在的问题提出批评检举控告 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业
变压器投运前做冲击试验的目的是为了检查其保护装置是否误动
电缆线路若停电立即验电验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放 电验电无电后方可装设接地线
不应在SF6设备防爆膜附近停留
在实际运行中三相线路的对地电容不能达到完全相等三相对地电容电 流也不完全对称这时中性点和大地之间的电位不相等称为中性点出现位移
造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是欠充电
瞬时电流速断的电流整定按躲过被保护线路末端的最大短路电流进行整定
变压器油粘度小则流动性好不利于变压器散热
电容器组断路器跳闸后不准强送电必须查明原因并将故障排除后方可合 闸投入运行
变压器工作时一次绕组中的电流是由二次绕组中的电流决定的
变压器的匝间绝缘属于主绝缘
发生拒动的断路器未经处理不得投入运行或列为备用
当变压器的储油柜或防爆管发生喷油时应立即停止运行
各站防误装置__要由值班员登记保管和交接使用时必须由当值值长 变电站运行专工或站长批准并做好记录
电网一次运行方式变更时应进行备自投的相应切换
过流保护一段范围是线路全长
防误装置是指为防止发生误入带电间隔误操作电气设备在电气设备及其 自动化控制系统上安装的对电气设备操作流程操作位置进行闭锁和提示的装置
断路器是指能关合承载开断运行回路正常电流也能在规定时间内关 合承载及开断规定的过载电流包括短路电流的开关设备也称开关
重合闸后加速是当线路发生永久性故障时启动保护不带时限无选择地动 作再次断开断路器