当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

泡沫灭火系统管网及管道安装要求立管要用管卡固定在支架上,管卡间距不能大于(  )m,以确保立管的牢固性,使其在受外力作用和自身泡沫混合液冲击时不至于损坏。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

气动管道应用护口式或卡套式连接,连接应紧密  水平管道应在其始端和终端设防晃支架固定  管卡的间距不宜大于600mm  转弯处应增设1个管卡  
管道穿过楼板时加设套管,套管应高出楼面50mm  管道安装顺序为先支管,后配水管和干管  管道弯头处应采用补芯  管道横向安装宜设0.001~0.002的坡度,坡向立管  
管道穿过楼板时加设套管,套管应高出楼面50mm  管道安装顺序为先支管,后配水管和干管  管道弯头处应采用补芯  管道横向安装宜设0.001~0.002的坡度,坡向立管  
水平管道安装,在防火堤内以3%。的坡度坡向防火堤  水平管道安装,在防火堤外应以2%。的坡度坡向放空阀  出现U 形管时设有放空措施  立管要用管卡固定在支架上,管卡间距3.5m  立管要用管卡固定在支架上,管卡间距3.0m  
材质  管径  接头和连接方式  防腐、防冻措施  
管网相应的排水措施设置符合规定要求  经测量,管道支架、吊架、防晃支架,固定方式、设置间距等符合消防技术标准规定  经测量,供水干管侧和配水干管侧的流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求  报警阀后的管道上未安装其他用途的支管、水龙头  
材质  管径  接头  连接方式  防腐措施是否符合设计要求  
每组泡沫产生器泡沫混合液管道的独立控制阀设置在防火堤内  两个泡沫产生器合用-根泡沫混合液立管  泡沫混合液立管使用管卡固定在罐壁上,管卡间距为3m  储罐上泡沫混合液立管下端设置了锈渣清扫口,采用闸阀封堵  
气动驱动装置水平管道应采用管卡固定  气动驱动装置水平管道管卡的间距不宜大于0.8m  气动驱动装置竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定  气动驱动装置水平管道转弯处应增设1个管卡  
系统管道清洗  对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣  泡沫喷头外观检查  水源及水位指示装置检查  
储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离宜为0.3-0.5m  连接泡沫产生装置的泡沫混合液上设置的压力表接口宜靠近防火堤外侧,并应竖直安装  泡沫产生装置入口处的管道应用管卡固定在支架上  锈渣清扫口采用闸阀时,应竖直安装  
采用水平尺和卷尺测量的管网排水坡度为0.004,坡向排水管  对照检查,报警阀后的管道未安装其他用途的支管  采用秒表测试干式灭火系统管网充水时间为65s  采用秒表测试预作用灭火系统管网充水时间为45s  
集流管固定安装在钢瓶支架上, 管外涂红色油漆  储瓶间的门向内开启  低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上  驱动气体水平管道采用管卡固定, 管卡间距为 05m  选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧  
集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆  储瓶间的向内开启  低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上  驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为0.5m  选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧  
系统管道清洗  对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣  泡沫喷头外观检查  水源及水位指示装置检查  

热门试题

更多