你可能感兴趣的试题
当安全阀与爆破片之间存在背压时,阀仍能在开启压力下准确开启 容器内的介质应是洁净的,不含有胶着物质或阻塞物质 爆破片的泄放面积不得大于安全阀的进口面积 安全阀的泄放能力应满足要求 安全阀与爆破片装置之间应设置放空管或排污管
容器内的介质应是洁净的,不含有胶着物质或阻塞物质 安全阀的泄放能力应满足要求 当安全阀与爆破片之间存在背压时,安全阀仍能在开启压力下准确开启 爆破片的泄放面积不得大于安全阀的进口面积 安全阀与爆破片装置之间应设置放空管或排污管,以防止该空间的压力累积
并联设置时,爆破片的标定爆破压力不得小于容器的设计压力 并联设置时,安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力 安全阀出口侧串联安装爆破片时,爆破片的泄放面积不得小于安全阀的进口面积 安全阀进口侧串联安装爆破片时,爆破片的泄放面积应不大于安全阀进口面积
容器和系统内介质洁净,不含胶着物质或阻塞物质 安全阀与爆破片装置之间设置放空管或者排污管 爆破片的泄放面积不大于安全阀的进口面积 爆破片的最小爆破压力不得大于容器的工作压力 当安全阀与爆破片之间产生背压时安全阀仍能准确开启
额定蒸发量大于0.5t/h(热功率0.35MW)的锅炉,至少应设置两个安全阀 安全阀应垂直安装 每个安全阀应有独立的泄放管,泄放管应有足够的截面积且应安装阀门,并应直通室外安全地点 安全阀的泄放能力应大于锅炉最大连续蒸发量
安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力 爆破片装置是一-种非重闭式泄压装置,由进口静压使爆破片受压爆破而泄放出介质,以防止容器或系统内的压力超过预定的安全值 安全阀与爆破片装置并联组合时.爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力。安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力 爆破帽为一端封闭,中间有-薄弱层面的厚壁短管.爆破压力误差较小,泄放面积较小.多用于超__容器
组合的泄放能力应满足有关规定; 爆破片破裂后泄放面积应不大于安全阀进口面积; 爆破片与安全阀之间应装设压力表,用于检查动作时泄放是否符合要求; 爆破片破裂碎片应不脱落,以免影响安全阀泄放
并联设置时,爆破片的标定爆破压力不得小于容器的设计压力 并联设置时,安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力 安全阀出口侧串联安裝爆破片时,爆破片的泄放面积不得小于安全阀的进口面积 安全阀进口侧串联安装爆破片时,爆破片的泄砍面积应不大于安全阀进口面积
爆破片的泄放面积不大于安全阀的进口面积 容器和系统内介质洁净,不含胶着物质或阻塞物质 爆破片的最小爆破压力不得大于容器的工作压力 安全阀与爆破片装置之间设置放空管或者排污管 当安全阀与爆破片之间产生背压时安全阀仍能准确开启
处于运行中可能超压的管道系统的泄压装置可采用安全阀、爆破片装置或者两者组合使用 热力管道的泄压装置多采用安全阀,安全阀开启压力一般为正常最高工作压力的1.15倍 输气站应在进站截断阀下游和出站截断阀上游设置泄压放空装置 安全阀或爆破片的入口管道和出口管道上不得设置切断阀
爆破片装置与安全阀之间应装设压力表、旋塞、排气孔或报警指示器,以检查爆破片是否破裂或渗漏 爆破片的泄放面积应小于安全阀的进口面积 当安全阀与爆破片之间存在背压时,阀仍能在开启压力下准确开启 安全阀与爆破片之间应设置放空管或排污管,以防止该空间的压力累积