变压器正常运行时.其铁心需一点接地.不允许有两点或两点以上接地
查看本题答案
包含此试题的试卷
电气试验工考试《电气考试试题库三十二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
变压器铁心应在情况下运行
一点接地
两点接地
多点接地
变压器若有两点以上接地则将产生什么样的后果如何处理
运行中的变压器铁芯允许
一点接地
两点接地
多点接地
不接地
电变压器铁心必须两点接地
变压器铁心必须
一点接地
两点接地
多 点接地
不接地
变压器铁心应在的情况下运行
不接地
一点接地
两点接地
多点接地。
运行中的变压器铁心允许
一点接地;
两点接地;
多点接地;
不接地。
变压器铁芯或其他金属构件有两点或两点以上接地时两个接地点之间将有 一定的感应电动势并经大地形成回路产
变压器运行中一定接地的有
中性点接地
外壳接地
铁芯一点接地
铁芯两点接地
变压器正常运行时其铁芯需一点接地不允许有两点或两点以上接地
变压器的铁心一点接地但出现两点接地时可以长期运行
变压器应在情况下运行
一点接地;
两点接地;
多点接地;
不接地。
关于变压器铁心接地说法正确的是
不应接地
只允许有一点接地
应有两点接地
应有两点以上接地
变压器铁心必须一点接地的原因主要是防止铁心或其他金属构件两点或以上接地时在接地间形成闭合回路造成
环流
击穿
闪络
放电
变压器的铁芯必须接地其接地点只能是
一点
两点
按容量选择
变压器铁心必须
一点接地
两点接地
多点接地
不接地
变压器的器身全部浸在油中铁芯
不用接地
至少要有一点接地
只允许一点接地
两点接地形成回路
运行中的变压器铁芯允许
一点接地;
两点接地;
多点接地;
不接地。
变压器铁心应在的情况下运行
不接地
一点接地
两点接地
多点接地
变压器的铁芯允许
一点接地
两点接地
根据容量选择
热门试题
更多
变压器的负序阻抗等于短路阻抗
一般情况下变压器油越老化其tgδ值随温度变化越显著
在不影响设备运行的条件下对设备状况连续或定时自动地进行监测称为 在线监测
用串级整流方式产生的直流高电压其脉动因数与直流发生器的串接级数及 负载试品泄漏电流成正比与滤波电容整流电源频率及直流电压的大小成反比
普通阀型避雷器工频续流的大小与其阀片的性能和间隙的弧道电阻有关
直流试验电压的脉动因数等于电压的最大值与最小值之差除以算术平均值
对运行中变压器进行油中溶解气体色谱分析有任一组分含量超过注意值则 可判定为变压器存在过热性故障
进行工频耐压试验采用移卷调压器调压时由于其空载电流及漏抗较大 往往会造成试验变压器输出电压波形畸变
SF6气体绝缘的一个重要特点是电场的均匀性对击穿电压的影响远比空气 的小
由于红外辐射不可能穿透设备外壳因而红外诊断方法不适用于电力设备 内部由于电流效应或电压效应引起的热缺陷诊断
汽轮发电机转子绕组发生一点不稳定接地时即使投入了两点接地保护也 不允许继续运行
SF6断路器和GIS的SF6气体年漏气率允许值为不大于3%
电容型设备如耦合电容器套管电流互感器等其电容屏间绝缘局部层次 击穿短路后测得的电容量Cx变大
在外施交流耐压试验中存在着发生串联谐振过电压的可能它是由试验变 压器漏抗与试品电容串联构成的
污闪过程包括积污潮湿干燥和局部电弧发展四个阶段
在电力系统中当切断电感电流时若断路器的去游离很强以致强迫电流 提前过零即所谓截流时则不可能产生过电压
在没有示波器的情况下可用一块电磁式或电动式电压表和一块整流式电压 表检验交流电压的波形是否为正弦波形
表示绝对零度时.0K=-273℃表示温差和温度间隔时.1K=1℃
金属氧化物避雷器总泄漏电流主要由流过阀片的电容电流电阻电流和流过 绝缘体的电导电流三部分组成
在真空介质中两点电荷之间的作用力与两点电荷电量的乘积成正比与它 们之间的距离平方成反比
热力学温标的温度用K表示热力学温度以绝对零度为零度绝对零度是表 示物体的最低极限温度绝对零度时物体的分子和原子停止了运动
工频高电压经__硅堆半波整流产生的直流高电压其脉动因数与试品直流 泄漏电流的大小成反比与滤波电容含试品电容及直流电压的大小成正比
用三极法测量土壤电阻率只反映了接地体附近的土壤电阻率
非正弦交流电动势作用于RC电路时如果各次谐波电压大小相同那么各 次谐波电流也相等
电压电流的波形发生畸变时通常用其基波有效值F1与整个波形的有效 值F的比值来描述其畸变程度称为该波形的畸变率kd即kd=F1/F
YO-220/-0.00275耦合电容器在正常运行中的电流为200~300mA
交流耐压试验电压波形应是正弦或接近正弦两个半波应完全一样且波顶 因数即峰值与有效值之比应等于±0.07
电压互感器避雷器耦合电容器等应考虑系统短路电流产生的动稳定和热 稳定效应
变压器进水受潮后其绝缘的等值相对电容率εr变小使测得的电容量Cx 变小
Yzn11或YNzn11接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%