你可能感兴趣的试题
下沉式广场用于疏散的净面积为200㎡ 防风雨篷四周开口的面积为55㎡ 防风雨篷开口部位设置百叶,其开口高度为1.0m 不同区域通向下沉式广场的开口,最近边缘之间的水平距离为15m
不同区域通往下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于15m 下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于2部直通地面的疏散楼梯 开口位置设置的百叶,其有效排烟面积可按百叶通风口面积的80%计算 防风雨篷的四周开口部位面积不小于该空间地面面积的25%
防风雨棚四周开口部分均匀布置 防风雨棚开口高度为0.8m 防风雨棚开口的面积为改空间地面面积的25% 防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%
下沉式广场设置一部直通地面的疏散楼梯 室外开敞空间用于疏散的净面积不应小于169m m² 疏散楼梯的净宽度不小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度 设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口应均匀布置,且开口高度不小于0.5m
防风雨棚开口的高度为0.8m 防风雨棚四周开口部位均匀布置 防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25% 防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%
不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于12m 室外开空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2 下沉式广场内应设置不少于2部直通地面的疏散楼梯 下沉式广场防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.1m 开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的70%计算
不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于12m" 室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m" 下沉式广场内应设置不少于2部直通地面的疏散楼梯" 下沉式广场防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.1m" 开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的70%计算
不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为15m 下沉式广场室外开敞空间用于疏散的建筑面积为169㎡ 下沉式广场设置防风雨篷时,四周开口部位应均匀布置,开口的面积为该空间地面面积的20% 防火隔间的建筑面积为4.0㎡ 防火隔间内部地面采用氯丁橡胶地板装修
设置有未完全封闭且四周开口部位均匀布置的防风雨篷,开口的面积为该空间地面面积的20% A区域通向下沉式广场的开口与B区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为15m 下沉式广场的室外开敞空间中用于疏散的净面积为200㎡ 防火分区利用下沉式广场进行疏散,疏散楼梯的总净宽度大于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不得小于10m 为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于两部 疏散楼梯的总净宽度不得大于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度 防风雨篷不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m
通向下沉式广场的两个疏散门最近边缘之间的水平距离为13m 下沉式广场用于疏散的净面积为169m㎡ 在下沉式广场设置了完全封闭的防风雨篷 在下沉式广场设置了1部直通地面的疏散楼梯
防风雨篷应完全封闭 四周开口部位应均匀布置 开口的面积不应小于室外开敞空间地面面积的25% 开口高度不应小于0.5m 开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算
防风雨棚晴天可以完全封闭 防风雨棚四周开口部位要均匀布置 防风雨棚开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的20% 防风雨棚开口高度不得小于1.0m 防风雨、棚开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置
防风雨棚四周开口部位均匀布置 防风雨棚开口高度为0.8m 防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25% 防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%