你可能感兴趣的试题
室外管网的流量、压力 必须征得城市供水部门的同意 在吸水管上应设置阀门、止回阀和压力表,且应绕水泵设置旁通管 室外管网的材质
应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位隔开 应采用耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开 应设置乙级防火门 泵房设在首层时出口宜直通室外
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压试验的测试点设在系统管网的最不利点
0.02MPa 0.05MPa 0.1MPa 0.5MPa
隔墙上的门应采用乙级防火门 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开
止回阀 节流阀 压力表 绕水泵设置装有阀门的旁通管
消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不低于一级 采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位隔开,开向建筑内的门为乙级防火门 疏散门不要求直通室外或安全出口,但要保证疏散门的宽度 如泵房设置在地下时,须检查是否设置排水沟
室外管网的材质 在吸水管上应设置阀门、止回阀和压力栓,且应绕水泵设置旁通管 必须征得城市供水部门的同意 室外管网的流量、压力
阀门、止回阀、压力表 防水锤 连通水泵吸水管 连通水泵出水管的旁通管
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压试验的测试点设在系统管网的最低点
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C 消防水泵房应采取防水淹的措施
直接供水形式 附水箱供水形式 水泵给水形式 水池、水泵和水箱联合给水形式
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 系统设计工作压力不大于1.OMPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.OMPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压试验的测试点设在系统管网的最低点
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压试验的测试点设在系统管网的最低点