如何正确地选择配电变压器的容量?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

选用节能型变压器  合理选择容量,应使变压器在正常运行时的负载率为60-70%  合理选择容量,应使压器在正常运行时的负载率为90-100%  避免变压器的轻载运行  
一般用电负荷应为变压器额定容量的75%~95%左右  动力用电还考虑单台大容量电动机的启动和多台用电设备的同时率,以适应电动机起动电流的需要  若实测负载经常大于变压器额定容量时,则应换大一些的变压器  若实测负载经常小于变压器额定容量的70%时,应换小一些的变压器  
视在功率  有功功率  最大负载电流  最高电压  
应合理选择配电变压器容量、线缆及敷设方式等措施,减少线路感抗以提高客户的自然功率因数  无功补偿应采用分区和就地平衡、就地补偿与集中补偿、__补偿与低压补偿相结合的原则  配电变压器的容量大于或等于100kVA时,应配置无功补偿装置  配电站设置的无功补偿装置,宜安装在低压母线侧,无功补偿装置应具备进行分组自动投切的功能,分组电容投切时不应发生谐振。  
配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器额定容量的1/3配置  配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.95考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.95  按照变压器容量的20%~40%进行配置  配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为80%,负荷自然功率因数为0.90考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.90  
容量在100kV及以下者,__侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择  容量在100kV及以上者,__侧熔丝按变压器额定电流的2—3倍选择  变压器低压侧熔丝(片)或断路器长延时整定值按变压器额定电流选择  普通地段,居民稀疏区域宜设置单相接地保护  
正确选择变压器的变压比和电压分接头  降低配电系统阻抗  补偿无功功率  增大变压器容量  
合理选择变压器类型、容量和台数,变压器经济运行;  变压器更换和技术改造;  推广非晶合金配电变压器;  以上选项都是。  