不属于水流指示器不复位的故障原因是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水流指示器前的信号阀故障  水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态  水泵控制柜故障  
采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离  压力开关、信号阀、水流指示器等引出线采用防水套管锁定  放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况,检查有无卡阻、碰擦等情况  安装前,检查管道试压和冲洗记录,对照图样检查、核对产品规格型号  
控制系统的启.停  显示报警阀.电磁阀及水流指示器的动作情况  显示消防泵的工作故障状态  显示启泵按钮启动位置  
水流指示器  报警阀  水力警铃  压力开关  
灭火器已被开启  阀门开启机构存在损伤  压力指示器指示在绿色区域范围  喷射软管组件存在龟裂、脱落或连接松动  
水流指示器前的信号蝶阀故障  水流指示器的报警信号没有反馈至联动控制设备  消防联动控制设备中的控制模谢员坏  水泵控制柜的控制模式未设定在"自动"状态  水兵控制柜故障  
水流指示器前的信号蝶阀故障  水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态  水兵控制柜故障  
水流指示器前的信号蝶阀未完全打开  与水流指示器链接的监视模块故障  水流指示器的信号反馈线路接线不实  水流指示器的叶片被异物、杂质等卡阻  
清除水流指示器管腔内的杂物  更换水流指示器  检查并接实脱落线路  维修或更换复位弹簧  
桨片被管腔内杂物卡阻  螺母与触头未调试到位  电路接线脱落  水流指示器质量问题  
消除水流指示器管腔内的异物  将调整螺母与触头调试到位  排查系统侧管网渗漏点并进行维修  维修和更换复位弹簧  
桨片被管腔内杂物卡阻  调整螺母与触头未调试到位  水流指示器后端的管道堵塞  电路接线脱落  
螺母与触头未调试到位  电路接线脱落  水流指示器质量问题  桨片被管腔内杂物卡阻  
水流指示器  压力开关  加速器  稳压装置  
火灾报警信号  压力开关信号  水流指示器信号  信号蝶阀信号  
打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作  关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号  准工作状态下,频繁发出误报警信号,  水流指示器能够在规定时间内发出报警信号。  
压力开关  水力警铃  末端试水装置  水流指示器  
泡沫产生装置  水流指示器  泡沫液储罐  泡沫比例混合器  
目测检查电器元件的安装位置,开启试水阀门放水检查水流指示器的水流方向  水流指示器电器元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致  同时使用信号阀和水流指示器的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上  水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦  