你可能感兴趣的试题
进行泵组调试时,以手动方式启动泵组,泵组应立即投入运行 采用柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间不应大于15s 稳压泵调试时,达到系统设计压力应能自动停止运行 分区控制阀采用信号阀,应能反馈阀门的启闭状态和故障信号
分区控制间为常闭信号阀,安装在防护区内 该系统保护的防护区数量为2个 系统管道之间采用氩弧焊工艺对口焊接 泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头
通过泄放试验阀对泵组系统进行放水试验 检查分区控制阀动作是否正常 检查瓶组系统的控制动作是否正常 检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常
以自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行 以备用电源切换方式切换启动泵组时,泵组 10s 内投入运行 采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间为 5s 控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示
细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统 泡沫灭火系统 固定消防炮灭火系统
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³ 采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³ 采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式 采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式
管道内 细水雾控制阀组入口前管道内 细水雾控制阀组出口前管道内 细水雾控制报警阀后的管道内
进行泵组调试时,以手动方式启动泵组,泵组应立即投入运行 采用柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间不应大于15s 稳压泵调试时,达到系统设计压力应能自动停止运行 分区控制阀采用信号阀,应能反馈阀门的启闭状态和故障信号
以自动方式启动泵组时,泵组立刻投入运行 以备用电源切换方式启动泵组时,泵组10s投入运行 采用柴油作为备用泵时,柴油泵的启动时间5S 控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
瓶组系统的控制阀动作检查 系统模拟联动功能试验 手动操作装置的保护罩完好情况检查 系统的主备电源接通情况检查
以自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行 以备用电源切换启动泵组时,泵组10s投入运行 采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间为5s 控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示
瓶组式细水雾灭火系统 开式细水雾灭火系统 泵组式细水雾灭火系统 闭式细水雾灭火系统