安全出口指示、疏散指示标志 消防泵房照明 疏散通道照明 消防电梯照明
消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求 以上内容应对照图纸全数检查
应急照明控制器 A型安全出口标志灯 集中电源型应急照明灯 应急照明配电箱
当采用天然水源作为系统水源时,其水量、水质要符合设计要求 消防泵房设置的应急照明、安全出口符合设计要求 过滤器的设置要符合设计要求 室外给水管网进水管管径及供水能力、消防水池(罐)和消防水箱容量,要符合设计要求
消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不低于一级 采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位隔开,开向建筑内的门为乙级防火门 疏散门不要求直通室外或安全出口,但要保证疏散门的宽度 如泵房设置在地下时,须检查是否设置排水沟
防火隔墙耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h 至少设置2个直通地面的出口,防火分区通向避难走道的门至该避难走道直通地面的出口的距离不大于60m 防火分区至避难走道入口处设置防烟前室,前室的使用面积不小于6㎡ 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话
独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 附设在建筑物内的消防水泵房, 不应设置在地下三层以下, 或室内地面与室外出入口地平高差大于 10m 的地下楼层 附设在建筑物内的消防水泵房, 应采用耐火极限不低于 1. 50h 的隔墙和楼板与其它部位隔开 水泵房疏散门应直通安全出口, 且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
疏散走道上的指示灯安装在侧墙上,转角处灯具距边墙的距离为1.5m 某安全出口在疏散走道侧边,疏散走道上方增设了指向安全出口的方向标志灯 某吊装式安装的安全出口标志灯距安全出口所在墙面的距离为30mm 保持视觉持续的方向标志灯设置在疏散通道地面中心位置,间距为2.8m
应急照明控制器 A型安全出口标志灯 集中电源型应急照明灯 应急照明配电箱
安全出口标志灯 安全出口标志 疏散指示标志 消防应急疏散标志灯具
单独建造的耐火等级为二级的水泵房 水泵房的疏散门应当直通室外或安全出口 设置在建筑内地下三层的水泵房 消防水泵房应采取防水淹的措施
独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级。 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层 C.消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外 消防水泵房设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口 消防水泵房的门应采用甲级防火门
消防水泵房的疏散门直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门 附设在建筑内的消防水泵房,可以设置在地下三层
占用疏散通道; 在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; 在营业、 生产、 教学、 工作等期间将安全出口上锁、 遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、 覆盖; 其他影响安全疏散的行为。
消防应急照明灯具安装在石膏板墙面上,底部距地面1.8m 消防应急照明灯具平时采用插头与供电线路连接 安全出口标志灯采用金属吊杆安装在结构梁上 地面安装的疏散指示灯线路采用密封胶密封,与地面高度差5mm
单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层 疏散门应直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级
位置 安全出口 应急照明及疏散指示标志 通风管道的设置 电气线路和管路的设置
为消防作业、人员疏散提供照明和疏散标志 专为安全出口、疏散指示提供电源 专为消防泵房等作业地点提供一定照度的照明 专为疏散通道上提供一定照度的照明